Demande info Protection Section Aval de 2 GE en //
Posté : ven. 24 févr. 2017 11:59
Bonjour, nous avons un dossier pour lequel j'ai un doute sur la conception à prévoir :
En amont de notre TGBT (partie secours), nous avons 2 groupes électrogènes (GE) de 500 kVA chacun.
Ces GE débitent sur un coffret nommé TG-GE. (donc sources en //)
De ce coffret nous allons vers notre TGBT à plus de 100-150m environ.
La question : Devons-nous prévoir un disjoncteur pour protéger la section entre le TG-GE et le TGBT ou non ?
Soit une section équivalent à 2x720A (2x500kVA).
Pour moi oui, car je ne sais pas comment va se comporter les protections des GE en cas de court-circuit si le DJ de 1600A n'existait pas.
De plus c'est sur qu'il n'y aura jamais de sélectivité entre la protection Aval des GE et celui de 1600A mais alors si on utilise des logiciels de calcul, comment est calculée la sélectivité des circuits en aval du TGBT ? (complexe ? )
Mais bon vu que les ICC (courant de court-circuit) d'un GE sont très bas, ce n'est surement pas le câble de 1600A qui posera des soucis.
Avez-vous des connaissances sur les règles à respecter dans ces cas là ?
Merci.
En amont de notre TGBT (partie secours), nous avons 2 groupes électrogènes (GE) de 500 kVA chacun.
Ces GE débitent sur un coffret nommé TG-GE. (donc sources en //)
De ce coffret nous allons vers notre TGBT à plus de 100-150m environ.
La question : Devons-nous prévoir un disjoncteur pour protéger la section entre le TG-GE et le TGBT ou non ?
Soit une section équivalent à 2x720A (2x500kVA).
Pour moi oui, car je ne sais pas comment va se comporter les protections des GE en cas de court-circuit si le DJ de 1600A n'existait pas.
De plus c'est sur qu'il n'y aura jamais de sélectivité entre la protection Aval des GE et celui de 1600A mais alors si on utilise des logiciels de calcul, comment est calculée la sélectivité des circuits en aval du TGBT ? (complexe ? )
Mais bon vu que les ICC (courant de court-circuit) d'un GE sont très bas, ce n'est surement pas le câble de 1600A qui posera des soucis.
Avez-vous des connaissances sur les règles à respecter dans ces cas là ?
Merci.