Bonjour,
Je souhaiterais avoir une information technique concernant les IP, indice de protection.
A partir de quel "valeur", un équipement est dit "étanche", à partir deIPx3 ou IPx4 ?
Par avance, merci.
Re: Info IP indice de protection
Posté : jeu. 12 janv. 2017 17:47
par Didier62
bonjour,
"étanche" ne veut pas dire grand chose......
protégé contre de simple goutte, projections d'eau ,immersion ......?
suivant l'endroit et les contraintes que va subir l'appareillage, c'est ca qui va définir l' IP mini .
Re: Info IP indice de protection
Posté : jeu. 12 janv. 2017 20:03
par Carminas
Bonsoir
Voir le tableau ci-dessous
Je pense qu'on peut qualifier
d'étanche lorsqu'on est protégé contre les projections d'eau de toutes les directions, donc a minima IPx4
Mais comme dit par Didier62, cela dépend du type d’étanchéité que l'on recherche
Re: Info IP indice de protection
Posté : ven. 13 janv. 2017 03:31
par Ulairi
Bonjour, deux petites remarques :
1 - Le terme "Indice de protection" est inapproprié, on doit parler de "degré de protection"
La norme CEI 60529 est relative aux "Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)"
2 - Le deuxième amendement de la norme CEI 60529 de 2013 introduit un "numero 9" dans le deuxième chiffre du code IP pour la protection contre les corps liquides qui fait référence à la protection contre les effets du nettoyage par jet d’eau à haute pression et haute température
Re: Info IP indice de protection
Posté : jeu. 23 févr. 2017 13:52
par jreihem
Bonjour,
Connaissez-vous le nom de la norme électrique (ou plutôt son numéro, exemple: NFC 15-102) qui indique l'IP à respecter selon le type (la classification) du local ?
Exemple: Local stockage = mini, IP20 / Local Poubelle = mini, IP25.
Par avance, merci.
Re: Info IP indice de protection
Posté : jeu. 23 févr. 2017 19:16
par pericles
bonjour,
généralement lors du dimensionnement de l’installation, on connaît les IP et IK des locaux, sinon on ne peut pas choisir les matériels et les conducteurs (câbles et fils) , donc on ne peut faire aucun calcul.
Classification des locaux et emplacements suivants les influences externes
guide pratique UTE C 15 103 (les IP et IK – types de câbles) voir ci-dessous
http://www.casimages.com/i/170223063426254131.png.html
influences externes_geea.org
http://www.geea.org/IMG/pdf/INFLUENCES_EXTERNES.pdf
Influences externes (CEI 60364-5-51 et NF C 15-100, partie 5-51)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=E27
exemple constructeur :Choix des enveloppes en fonction des locaux
voir les page A313 à A320
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A313
page format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=313
cordialement