Info IP indice de protection

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Info IP indice de protection

Message par jreihem »

Bonjour,

Je souhaiterais avoir une information technique concernant les IP, indice de protection.
A partir de quel "valeur", un équipement est dit "étanche", à partir deIPx3 ou IPx4 ?

Par avance, merci.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Info IP indice de protection

Message par Didier62 »

bonjour,

"étanche" ne veut pas dire grand chose......
protégé contre de simple goutte, projections d'eau ,immersion ......?
suivant l'endroit et les contraintes que va subir l'appareillage, c'est ca qui va définir l' IP mini .
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3405
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Info IP indice de protection

Message par Carminas »

Bonsoir


Voir le tableau ci-dessous
Je pense qu'on peut qualifier d'étanche lorsqu'on est protégé contre les projections d'eau de toutes les directions, donc a minima IPx4

Mais comme dit par Didier62, cela dépend du type d’étanchéité que l'on recherche

Image
Carminas
Avatar du membre
Ulairi
De passage
De passage
Messages : 35
Enregistré le : lun. 30 déc. 2013 21:51
Contact :

Re: Info IP indice de protection

Message par Ulairi »

Bonjour, deux petites remarques :

1 - Le terme "Indice de protection" est inapproprié, on doit parler de "degré de protection"
La norme CEI 60529 est relative aux "Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)"

2 - Le deuxième amendement de la norme CEI 60529 de 2013 introduit un "numero 9" dans le deuxième chiffre du code IP pour la protection contre les corps liquides qui fait référence à la protection contre les effets du nettoyage par jet d’eau à haute pression et haute température

Image
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Re: Info IP indice de protection

Message par jreihem »

Bonjour,

Connaissez-vous le nom de la norme électrique (ou plutôt son numéro, exemple: NFC 15-102) qui indique l'IP à respecter selon le type (la classification) du local ?
Exemple: Local stockage = mini, IP20 / Local Poubelle = mini, IP25.

Par avance, merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Info IP indice de protection

Message par pericles »

bonjour,

généralement lors du dimensionnement de l’installation, on connaît les IP et IK des locaux, sinon on ne peut pas choisir les matériels et les conducteurs (câbles et fils) , donc on ne peut faire aucun calcul.

Classification des locaux et emplacements suivants les influences externes
guide pratique UTE C 15 103 (les IP et IK – types de câbles) voir ci-dessous
http://www.casimages.com/i/170223063426254131.png.html

influences externes_geea.org
http://www.geea.org/IMG/pdf/INFLUENCES_EXTERNES.pdf

Influences externes (CEI 60364-5-51 et NF C 15-100, partie 5-51)
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... e&page=E27

exemple constructeur :Choix des enveloppes en fonction des locaux
voir les page A313 à A320
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... &page=A313
page format pdf
http://www.schneider-electric.fr/docume ... f#page=313

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 93 invités