Calcul courant admissible équivalent Iz'

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp » dim. 1 janv. 2017 12:19

bonjour,

Pour déterminer la section d'un câble, il faut connaître l'environnement du câble (disposition du câble : sur caniveau, à l'air libre ...) et donc la valeur de k.

Après on applique la formule : Iz' = Iz / k avec Iz supérieur au courant Ib (courant d'utilisation du circuit)

On se retrouve alors avec un courant supérieur à Iz (courant admissible).

1-Comment la formule a été déterminé?


Merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 850
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles » jeu. 5 janv. 2017 00:43

bonsoir,
voir les liens ci-après

Démonstration de la formule empirique voir page 8 - 9
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... pdf#page=8

voir la note de JM Beaussy
intensités admissibles dans les canalisations et protection contre les surcharges
http://www.cjoint.com/13au/CHsr0w7zvaz_ ... pdf#page=1

formule utilisée dans tous les logiciels de calcul des canalisations électriques
http://www.cjoint.com/14av/DDfpd6cxGtE_ ... pdf#page=2

cordialement
pericles

Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp » jeu. 5 janv. 2017 17:55

bonjour,

Merci pour les documents : c'est une mine d'or.


1-1-Quand la norme parle de I2-courant conventionnel de fonctionnement –cela correspond à la valeur d’une balise pour un fusible?


I2 : courant assurant effectivement le fonctionnement du dispositif de protection




1-2-Savez vous d’ou vient le coefficient 1.45?Pourquoi ce coefficient? Voir doc “page 2 NF C15-100...”

I2 < ou égal à 1.45







1-3-Savez vous d’ou vient le coefficient k3?Pourquoi ne pas raisonner qu’avec k2 seulement? Voir doc “page 2 NF C15-100...”


k3 = k2 /1.45




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merci pour le temps que vous me consacrez




Michel HENNEQUIN

pericles
Expert
Expert
Messages : 850
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles » lun. 9 janv. 2017 00:18

bonsoir,

voir les réponses ci-jointes
nouveau lien mise à jour du 26/04/2017
http://myreader.toile-libre.org/iadedfhelp.pdf



cordialement
pericles

Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 111
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par edfhelp » lun. 9 janv. 2017 13:16

bonsoir

Merci pour le document.

1-Mais pourquoi 1,45 x Iz alors que le câble ne peut admettre que Iz en régime adiabatique ?

Merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 850
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Calcul courant admissible équivalent Iz'

Message par pericles » mar. 10 janv. 2017 03:32

bonsoir,
il s’agit de courant de surcharge, pas de court-circuit.
pour comparer les incidences du surdimensionnement de la canalisation
voir les exemples dans le guide UTE C15-105

voir un exemple ci-joint
nouveau lien mise à jour du 26/04/2017
http://myreader.toile-libre.org/re3edfhelp.pdf
cordialement
pericles

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »