bonsoir,
La norme donne une formule pour calculer le courant de court circuit par la méthode des impédances.
Il est introduit des coefficients :
m: facteur de charge ( La norme dit que il faut prendre m= 1.05)
C : facteur de tension
A quoi correspondent ces facteurs et pourquoi les introduire dans la formule?
Merci
Calcul courant de court circuit Ik3
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calcul courant de court circuit Ik3
Bonjour,
La norme considère que le calcul doit prendre en compte le cas le plus défavorable. C'est pourquoi le tension nominale à vide prend en compte les variations "habituelles" du réseau amont avec le facteur c. Avec une variation de 5%, les limites sont 242,5 et 228,5 V. On notera que le Guide C15-105 retient des valeurs "courantes", tandis que la législation autorise +/- 10% qui sont des valeurs rares dans nos contrées. La norme européenne C60909 indique que les valeurs à retenir peuvent varier de 0,95 à 1,1.
Le coêfficient m (facteur de charge) est moins bien documenté: il semble prendre en compte la chute de tension interne des transformateurs (la tension à vide est supérieure à la tension nominale). Cependant il est précisé que le coëfficient est également valable pour les générateurs; or les alternateurs possèdent généralement une régulation efficace et il ne s'y ajoute pas la variation du réseau.
Cordialement
La norme considère que le calcul doit prendre en compte le cas le plus défavorable. C'est pourquoi le tension nominale à vide prend en compte les variations "habituelles" du réseau amont avec le facteur c. Avec une variation de 5%, les limites sont 242,5 et 228,5 V. On notera que le Guide C15-105 retient des valeurs "courantes", tandis que la législation autorise +/- 10% qui sont des valeurs rares dans nos contrées. La norme européenne C60909 indique que les valeurs à retenir peuvent varier de 0,95 à 1,1.
Le coêfficient m (facteur de charge) est moins bien documenté: il semble prendre en compte la chute de tension interne des transformateurs (la tension à vide est supérieure à la tension nominale). Cependant il est précisé que le coëfficient est également valable pour les générateurs; or les alternateurs possèdent généralement une régulation efficace et il ne s'y ajoute pas la variation du réseau.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 27 invités