Calcul courant de court circuit Ik3

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
edfhelp
Passionné
Passionné
Messages : 141
Enregistré le : mar. 9 juil. 2013 21:11

Calcul courant de court circuit Ik3

Message par edfhelp » ven. 30 déc. 2016 21:51

bonsoir,

La norme donne une formule pour calculer le courant de court circuit par la méthode des impédances.

Il est introduit des coefficients :

m: facteur de charge ( La norme dit que il faut prendre m= 1.05)

C : facteur de tension

A quoi correspondent ces facteurs et pourquoi les introduire dans la formule?

Merci

Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4116
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: Calcul courant de court circuit Ik3

Message par Candela » sam. 31 déc. 2016 12:32

Bonjour,
La norme considère que le calcul doit prendre en compte le cas le plus défavorable. C'est pourquoi le tension nominale à vide prend en compte les variations "habituelles" du réseau amont avec le facteur c. Avec une variation de 5%, les limites sont 242,5 et 228,5 V. On notera que le Guide C15-105 retient des valeurs "courantes", tandis que la législation autorise +/- 10% qui sont des valeurs rares dans nos contrées. La norme européenne C60909 indique que les valeurs à retenir peuvent varier de 0,95 à 1,1.
Le coêfficient m (facteur de charge) est moins bien documenté: il semble prendre en compte la chute de tension interne des transformateurs (la tension à vide est supérieure à la tension nominale). Cependant il est précisé que le coëfficient est également valable pour les générateurs; or les alternateurs possèdent généralement une régulation efficace et il ne s'y ajoute pas la variation du réseau.

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »