380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par ratibus »

Bonjour

J'aménage dans un appartement où la tension monophasée est 230V.
Dans la cuisine, la plaque de cuisson est reliée à une ligne protégée par un disjoncteur 32A.
Quand je mesure la tension entre phase et neutre sur le domino où est raccordée de la plaque, je vois 380V.
Comment est-ce possible ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par RFco »

bonjour


Ca ne l'est pas (possible), en tout cas pas qu'en ce point et pas si alim générale en mono

Vérifier au tableau la tension,

Quel appareil de mesure??

une photo, une marque, une référence?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par ratibus »

Voila ce qui est visible:
- Tableau mono 220v, protégé par un disjoncteur séquentiel principal, puis un compteur électronique, puis de 2 lignes protégées par DD.
- Les DD en têtes de ligne et tous les disjoncteurs de chaque ligne sont marqués 220v
- Le disjoncteur de la plaque est un 220v / 32A
- J'ai mesuré plusieurs prises de l'appartement et elles sont bien en 220v
- Je n'ai pas mesuré la tension au tableau car elle me semblait évidente
- La plaque de cuisson est une vitrocéramique étiqueté 220 à 400v
- J'ai mesuré plusieurs fois la tension sur le domino de raccordement (sans débrancher la plaque) et j'ai bien 380v. Et 0 si je coupe le disjoncteur 32A.

Pour info, il s'agit du nouvel appart de ma fille. Mon domicile est en triphasé et je sais à quoi ça ressemble d'autant que je l'ai refait moi même avec l'aide des membres du forum.
Le tableau de l'appart me semble tout à fait standard en mono et je n'ai rien remarqué de spécial derrière le panneau.
Tout fonctionne bien. Je voulais simplement vérifier que le disjoncteur 32A coupait bien la ligne de la plaque et j'ai été surpris par la mesure.
Je dois dire que je ne comprends absolument pas comment je peux avoir du 380v à cet endroit.

Cordialement,
R.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par RFco »

J'ai posé des questions
Tu n'y a pas répondu

Tu n'est pas pro
Moi,...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
electrx
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : dim. 3 mars 2013 12:03
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par electrx »

branche sur ton domino une douille et une ampoule tu verras que tu as bien 220v
Avatar du membre
Mckallowey
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : mar. 3 juin 2014 20:54
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par Mckallowey »

[politesse]
Tu as une installation Mono 380V. ;-)

Fais un voeux, c'est une situation extrêmement rare dans un appartement...
Avatar du membre
ratibus
De passage
De passage
Messages : 34
Enregistré le : sam. 30 avr. 2016 09:18
Contact :

Re: 380v entre phase et neutre sur un réseau 230v

Message par ratibus »

Bonjour
J'ai suivi vos conseils et j'ai tout revérifier avec l'intention de prendre des photos.
Puis mon multimètre s'est éteint tout seul...
J'ai changé la pile et maintenant j'ai bien du 230 partout.
Aucune explication si ce n'est que d'un âne on ne fait pas un cheval de course !
Désolé de vous avoir pollué avec ça.

Bonne continuation.
R.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 83 invités