Bonjour,Candela a écrit :Bonjour,C'est la bonne méthode, mais il convient de la "généraliser":Emine a écrit :
il y a une autres méthode artifus, il utilise une section de 2.5 mm² entre l'armoire et la première lampe (parce que c'est elle qui va transporter le courant totale) et 1.5 mm² entre les lampes
-Tronçonner le circuit en deux ou plusieurs éléments (choisis "judicieusement" en fonction des longueurs/puissances relatives)
-pour chacun utiliser le courant prévu à l'origine (la valeur sera donc en léger excès si plusieurs lampes sont raccordées sur le tronçon).
-additionner les chutes de tension des tronçons
-refaire le calcul sur le tronçon le plus chargé avec une section supérieure si nécessaire (ou les deux + chargés ou....)
-protéger pour la section la plus faible
Cordialement
Il y a un point qui me dérange avec cette méthode, c'est qu'il faut protéger selon la section la plus faible.
Donc on va déclencher pour la section en amont ou il faut un disjoncteur ou fusible par section,
Ca ne marche pas,
bav,