Bonjour Mesdames et Messieurs les experts de l'élec.,
Je m’interroge sur les paramètres des transformateurs de courant et plus précisement sur le paramètre « puissance de précision ». Quel est l’importance de ce paramètre ? Est-ce qu’il conditionne la précision de TC (la classe de précision). Plus la consommation de l’appareil de mesure raccordé au secondaire du TC + filerie … est importante et moins le rapport courant primaire et secondaire sera bon, perdra en précision ??? Ai-je bien compris.
Par avance, merci pour vos réponses.
Transformateur de courant ....
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Transformateur de courant ....
bonjour,
"Je m’interroge sur les paramètres des transformateurs de courant et plus précisément sur le paramètre « puissance de précision ».
Quel est l’importance de ce paramètre ? "
Prendre la valeur normalisée immédiatement supérieure à la puissance réelle que devra fournir le TC.
Les valeurs normalisées de la puissance de précision sont : 2,5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA.
"Est-ce qu’il conditionne la précision de TC (la classe de précision)."
non, la classe de précision est définie suivant l’utilisation,
pour les TC mesure voir les tableaux page B85 ou page guide de choix page 9
pour les TC Protection voir les tableaux page B86
"Plus la consommation de l’appareil de mesure raccordé au secondaire du TC + filerie … est importante et moins le rapport courant primaire et secondaire sera bon, perdra en précision ??? "
voir Choix d’un TC de mesure page B85
voir Choix d’un TC de protection page B86
voir le Fonctionnement d’un TC_page 7 catalogue transfo mesures_MT_schneider
cordialement
voir le mémo avec les liens TCmesuprotection
http://myreader.toile-libre.org/TCmepro.pdf
"Je m’interroge sur les paramètres des transformateurs de courant et plus précisément sur le paramètre « puissance de précision ».
Quel est l’importance de ce paramètre ? "
Prendre la valeur normalisée immédiatement supérieure à la puissance réelle que devra fournir le TC.
Les valeurs normalisées de la puissance de précision sont : 2,5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA.
"Est-ce qu’il conditionne la précision de TC (la classe de précision)."
non, la classe de précision est définie suivant l’utilisation,
pour les TC mesure voir les tableaux page B85 ou page guide de choix page 9
pour les TC Protection voir les tableaux page B86
"Plus la consommation de l’appareil de mesure raccordé au secondaire du TC + filerie … est importante et moins le rapport courant primaire et secondaire sera bon, perdra en précision ??? "
voir Choix d’un TC de mesure page B85
voir Choix d’un TC de protection page B86
voir le Fonctionnement d’un TC_page 7 catalogue transfo mesures_MT_schneider
cordialement
voir le mémo avec les liens TCmesuprotection
http://myreader.toile-libre.org/TCmepro.pdf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités