Transformateur de courant ....

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
jreihem
De passage
De passage
Messages : 74
Enregistré le : jeu. 18 avr. 2013 21:22
Contact :

Transformateur de courant ....

Message par jreihem »

Bonjour Mesdames et Messieurs les experts de l'élec.,

Je m’interroge sur les paramètres des transformateurs de courant et plus précisement sur le paramètre « puissance de précision ». Quel est l’importance de ce paramètre ? Est-ce qu’il conditionne la précision de TC (la classe de précision). Plus la consommation de l’appareil de mesure raccordé au secondaire du TC + filerie … est importante et moins le rapport courant primaire et secondaire sera bon, perdra en précision ??? Ai-je bien compris.

Par avance, merci pour vos réponses.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1167
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Transformateur de courant ....

Message par pericles »

bonjour,

"Je m’interroge sur les paramètres des transformateurs de courant et plus précisément sur le paramètre « puissance de précision ».
Quel est l’importance de ce paramètre ? "

Prendre la valeur normalisée immédiatement supérieure à la puissance réelle que devra fournir le TC.
Les valeurs normalisées de la puissance de précision sont : 2,5 - 5 - 10 - 15 - 30 VA.
"Est-ce qu’il conditionne la précision de TC (la classe de précision)."
non, la classe de précision est définie suivant l’utilisation,
pour les TC mesure voir les tableaux page B85 ou page guide de choix page 9
pour les TC Protection voir les tableaux page B86
"Plus la consommation de l’appareil de mesure raccordé au secondaire du TC + filerie … est importante et moins le rapport courant primaire et secondaire sera bon, perdra en précision ??? "
voir Choix d’un TC de mesure page B85
voir Choix d’un TC de protection page B86
voir le Fonctionnement d’un TC_page 7 catalogue transfo mesures_MT_schneider

cordialement

voir le mémo avec les liens TCmesuprotection
http://myreader.toile-libre.org/TCmepro.pdf
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités