Bonsoir,
Je viens de lire qu’un fusible avait la faculté de limité le courant de court-circuit. Il pouvait faire passer un courant de défaut crête présumé à un courant de défaut réel en le divisant par 2. Est-ce que cette faculté réside dans le fait que le temps de préarc du fusile est très court ….. par rapport à un disjoncteur.
Est-ce que le disjoncteur à aussi cette faculté de limité le courant de court-circuit comme le fusible ??
Quel est l’avantage de « limiter le courant de court-circuit » ???
Par avance, merci pour vos réponses.
Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
Re: Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
bonsoir ,
le fait de limiter un icc(intensite de court circuit ) permet de limiter le pdc (pouvoir de coupure).
En effet , l'icc est calculée ou evaluée et elle permet de determiner le pouvoir de coupure de la protection electrique .
Si par exemple on calcule un icc de 15KA à un endroit du circuit et qu'on y place un disjoncteur avec un pdc de 10 ka il ya aura icompatibilité.
en cas de court circuit , la protection ne pourra pas agir ,proteger l'installation et tout ce qui s'en suit.
le fait de limiter un icc(intensite de court circuit ) permet de limiter le pdc (pouvoir de coupure).
En effet , l'icc est calculée ou evaluée et elle permet de determiner le pouvoir de coupure de la protection electrique .
Si par exemple on calcule un icc de 15KA à un endroit du circuit et qu'on y place un disjoncteur avec un pdc de 10 ka il ya aura icompatibilité.
en cas de court circuit , la protection ne pourra pas agir ,proteger l'installation et tout ce qui s'en suit.
Re: Pouvoir de limitation du courant de court-circuit
Bonjour,
Quels sont les disjoncteurs limiteur de courant?
Les disjoncteurs boîtiers moulés et ouverts sont limiteurs selon le cahier technique schneider,
Limiteur vient-il du fait de sa technique de coupure ?
Est ce que un disjoncteur modulaire par filiation avec un NSX est considéré comme limiteur?
Merci par avance
Quels sont les disjoncteurs limiteur de courant?
Les disjoncteurs boîtiers moulés et ouverts sont limiteurs selon le cahier technique schneider,
Limiteur vient-il du fait de sa technique de coupure ?
Est ce que un disjoncteur modulaire par filiation avec un NSX est considéré comme limiteur?
Merci par avance
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 81 invités