Bonjour
Lors d’une comparaison entre les résultats qui se trouve dans la fenêtre conception et dimensionnement (image 1) et les résultats qui se trouvent dans la fenêtre Rapport (image2) pour logiciel Ecodial 4.8 j’ai trouvé certain chose qui n’est pas claire.
Par exemple on a le câble WD4 est protégé par le disjoncteur QA4 et les courant de court-circuit sont (image 1 flèche Blue)
IK3M=0.641KA
IK1m=0.217KA
Le même câble WD4 dans la fenêtre Rapport a le courant de court-circuit suivant (image 2)
IK3max=1.2 (ils ont mis la valeur indiquer par une flèche rouge image1 c’est-à-dire on amont de QA4 et le QA4 va protéger le circuit qui se trouve on aval de lui (WD4) donc pourquoi ?
Ensuite il y a IK2max IK1max IK2min ………qui ne sont indiquer dans la fenêtre conception et dimensionnement
Est qu’il y a une contradiction ou peut être moi je n’ai pas bien compris ?
Merci
Problème sur Ecodial
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Problème sur Ecodial
bonjour,
le circuit WD4 est monophasé , il s’agit du courant Ik1max,
si la section de la phase = Section Neutre
alors Ik1max = Ik3max / 2
soit Ik1max = 1,2 / 2 = 0,6 kA
Ik2max = √3/2 ·Ik3max
soit Ik2max = 0,866 x 1,2 = 1,04 kA
Dans un circuit triphasé avec neutre ou monophasé phase neutre, le courant de court-circuit minimal est calculé par la même formule que Ik1max mais dans laquelle la résistivité des conducteurs ρ0 est remplacée par la résistivité ρ1 pour un disjoncteur et par ρ2 pour un fusible, c max étant remplacé par cmin.
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=160127062557915510.pdf
cordialement
pericles
le circuit WD4 est monophasé , il s’agit du courant Ik1max,
si la section de la phase = Section Neutre
alors Ik1max = Ik3max / 2
soit Ik1max = 1,2 / 2 = 0,6 kA
Ik2max = √3/2 ·Ik3max
soit Ik2max = 0,866 x 1,2 = 1,04 kA
Dans un circuit triphasé avec neutre ou monophasé phase neutre, le courant de court-circuit minimal est calculé par la même formule que Ik1max mais dans laquelle la résistivité des conducteurs ρ0 est remplacée par la résistivité ρ1 pour un disjoncteur et par ρ2 pour un fusible, c max étant remplacé par cmin.
voir le mémo
http://www.casimages.com/f.php?f=160127062557915510.pdf
cordialement
pericles