Différentiel Désenfumage

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
olivier36
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 19 avr. 2022 07:54
Contact :

Différentiel Désenfumage

Message par olivier36 »

Bonjour à tous

Je suis nouveau sur le forum et j'ai une question concernant la protection des moteurs de désenfumages

Dans un batiment tertiaire non ERP

Tarif Bleu Triphasé (DB 30/60 500mA type S)

J'ai 2 moteurs de désenfumages avec actuellement une protection IC60LMA par moteur + coffret de relayage avec CPI

L'organisme de controle me demande d'installer un différrentiel 300mA par moteur pour la protection du câble entre le disjoncteur et le coffret de relayage

Est-ce justifié car le différentiel du DB réalise une protection différentiel ?

Merci par avance
Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Différentiel Désenfumage

Message par Didier62 »

bonjour,

oui, tout à fait, les moteurs doivent être protégés par des 300mA

cordialement.
Avatar du membre
olivier36
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mar. 19 avr. 2022 07:54
Contact :

Re: Différentiel Désenfumage

Message par olivier36 »

Merci pour la réponse
Bonne journée
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 86 invités