disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24

disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard » dim. 11 août 2019 18:27

bonjour

combien d'ampères peux t-on utiliser par phase sous un disjoncteur 32 A ?
faut il diviser par 3 soit 10.66 A ?
Merci de votre aide

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6611
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par RFco » dim. 11 août 2019 18:46

hello


32A par phase, bien entendu

Donc 3x32A en tri ou en tri+neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard » dim. 11 août 2019 19:08

hi hi oula il faut que je reprenne mes cours d’électricité.

alors si tu peux aller plus loin dans ton aide ?

j'ai 3 radiateurs soufflants de chacun 3000 W . Chacun est branché sur une PC cablé en 2.5 mm. Donc tout va bien ?

merci de ton aide

Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3002
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par Carminas » dim. 11 août 2019 20:42

Bonsoir

Pas avec un disjoncteur 32A.
Avec du 2,5² c'est 20A maxi.
Carminas

Avatar du membre
villard
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. 23 juil. 2019 09:24

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par villard » mer. 14 août 2019 18:59

hello

ah bon ! mais alors sous un 32 A on peut mettre que des alim en 4 et 6 mm2 ?

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6611
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: disjoncteur magnéto thermique 32 A 30mA

Message par RFco » mer. 14 août 2019 19:12

hello


selon distance, mini 6mm²


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »