Bonjour
dans un exercices il y a un disjoncteur tétrapolaire (3ph+N) en tête ensuite il y a trois disjoncteurs bipolaire (ph+N) pour chaque phase il y a un disjoncteur.
pour trouver le calibre de disjoncteur tétrapolaire est ce que on va choisir le calibre par rapport au courant de neutre ou par rapport au plus grand courant entre les trois phase ?
Merci
disjoncteur tétrapolaire
Re: disjoncteur tétrapolaire
Salut de mémoire, c'est la loi des noeuds :) mais en triphasé.(Ils sont loin mes cours d'élec...)
Ici pour les DJ c'est plus simple, il faut ajouter par phase chaque intensité.
Au final tu auras un I1, I2, I3 le disjoncteur général devra pouvoir faire passer le I le plus grand.
Je te complique l'affaire car il te faut respecter une sélectivité entre disjoncteur. En général il faut respecter 2.5x le calibre du disjoncteur le plus fort en avant. (Dans le cas ou tu ne connais pas le fabriquant des disjoncteurs).
En espérant d'avoir aidé.
Ici pour les DJ c'est plus simple, il faut ajouter par phase chaque intensité.
Au final tu auras un I1, I2, I3 le disjoncteur général devra pouvoir faire passer le I le plus grand.
Je te complique l'affaire car il te faut respecter une sélectivité entre disjoncteur. En général il faut respecter 2.5x le calibre du disjoncteur le plus fort en avant. (Dans le cas ou tu ne connais pas le fabriquant des disjoncteurs).
En espérant d'avoir aidé.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: disjoncteur tétrapolaire
Bonjour,
Pour compléter:
-En tri, le neutre ne peut véhiculer, pour le 50 HZ, un courant supérieur à celui de la phase la plus chargée.
Mais il peut transiter des harmoniques de rang 3 ou supérieur.
Si le taux de ces harmoniques est supérieur à 15%, cela peut amener à des courants supérieurs qui obligent à renforcer la section du neutre, et à calibrer en conséquence le disjoncteur de tête.
Ces conditions, assez complexes, sont explicitées dans le 524.2 de la C15-100 et le tableau 52U (modifié par la fiche F3 et l'amendement A1)
-pour la sélectivité, la meilleure méthode est de consulter les tableaux des constructeurs. Si les marques sont différentes, il est possible d'utiliser les courbes temps / courant. Mais cela demande une certaine habitude...
Cordialement
Pour compléter:
-En tri, le neutre ne peut véhiculer, pour le 50 HZ, un courant supérieur à celui de la phase la plus chargée.
Mais il peut transiter des harmoniques de rang 3 ou supérieur.
Si le taux de ces harmoniques est supérieur à 15%, cela peut amener à des courants supérieurs qui obligent à renforcer la section du neutre, et à calibrer en conséquence le disjoncteur de tête.
Ces conditions, assez complexes, sont explicitées dans le 524.2 de la C15-100 et le tableau 52U (modifié par la fiche F3 et l'amendement A1)
-pour la sélectivité, la meilleure méthode est de consulter les tableaux des constructeurs. Si les marques sont différentes, il est possible d'utiliser les courbes temps / courant. Mais cela demande une certaine habitude...
Cordialement
Re: disjoncteur tétrapolaire
Merci artifus et Candela
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités