Bonjour , je voulais savoir si le fait d'avoir débranché le bouton de test mensuel sur ce type de disjoncteur différentiel empecherait le disjoncteur de déclencher en cas de défaut d'isolement (voir image) ??
Disjoncteur différentiel
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Disjoncteur différentiel
Bonjour,
Non, ça n'a aucune conséquence. Si vous souhaitez faire un test "externe", faites-vous un montage avec une ampoule 230V 75w (soit 326 mA) ou 100W (435 mA) que vous brancherez entre neutre amont et une phase aval.(NB utilisez impérativement des cordons de sécurité à pointe rétractable et des gants - habilitation BE Essai). Le test fait exactement la même chose en interne avec une résistance.
Cordialement
PS: Votre disjoncteur doit être "amorti"
Non, ça n'a aucune conséquence. Si vous souhaitez faire un test "externe", faites-vous un montage avec une ampoule 230V 75w (soit 326 mA) ou 100W (435 mA) que vous brancherez entre neutre amont et une phase aval.(NB utilisez impérativement des cordons de sécurité à pointe rétractable et des gants - habilitation BE Essai). Le test fait exactement la même chose en interne avec une résistance.
Cordialement
PS: Votre disjoncteur doit être "amorti"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 100 invités