Les influences externes
Les influences externes
Bonjour,
je voudrais bien comprendre pourquoi ICTL3421, qui peut résister aux chocs à 6J, peut être utilisé seulement en AG1 et AG2 et pas AG3 (5j) ?
Merci
je voudrais bien comprendre pourquoi ICTL3421, qui peut résister aux chocs à 6J, peut être utilisé seulement en AG1 et AG2 et pas AG3 (5j) ?
Merci
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Les influences externes
bonsoir,
suivant le tableau 52E de la NF C15 100, le conduit convient pour la contrainte mécanique AG3
voir le mémo pour + d'informations
http://www.casimages.com/f.php?f=140627013626143362.pdf
cordialement
suivant le tableau 52E de la NF C15 100, le conduit convient pour la contrainte mécanique AG3
voir le mémo pour + d'informations
http://www.casimages.com/f.php?f=140627013626143362.pdf
cordialement
Re: Les influences externes
Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris pour me répondre. Je n'ai pas le temps pour bien assimiler pour le moment,mais je vais retomber sur la question et votre réponse en 2 jours.
Cordialement,
Bill
Cordialement,
Bill
Re: Les influences externes
Hello,
Oui, vous avez confirmé ce que j'ai pensé, mais je tombe sur les tableaux comme ci-dessous, qui montrent que ICTA ICTL 3422 sont limités à AG2. Je peux les ignorer ou est-ce qu'il y a une autre raison?
Merci,
Bill
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/09/ca ... ew/page/2/
Oui, vous avez confirmé ce que j'ai pensé, mais je tombe sur les tableaux comme ci-dessous, qui montrent que ICTA ICTL 3422 sont limités à AG2. Je peux les ignorer ou est-ce qu'il y a une autre raison?
Merci,
Bill
http://www.fichier-pdf.fr/2013/06/09/ca ... ew/page/2/
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Les influences externes
bonsoir,
il y a une erreur sur le document que vous citez
vous pouvez constater qu'a la page 6 de ce même document, il est indiqué que l'ICTL 3421 est utilisable pour la contrainte mécanique AG3
il faut se référer à la norme NF C15 100
le tableau 52E indique que le conduit ICTL 3421 est utilisable avec la contrainte mécanique AG3,
de plus le 2eme chiffre ( résistance aux chocs ) étant 4 , il résiste à 6 joules ,
le tableau 51A de la NF C15 100 indique :
code AG3 : Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 5 J
donc le conduit à une résistance supérieure à ce que demande la norme (6 étant plus grand que 5 )
cordialement
il y a une erreur sur le document que vous citez
vous pouvez constater qu'a la page 6 de ce même document, il est indiqué que l'ICTL 3421 est utilisable pour la contrainte mécanique AG3
il faut se référer à la norme NF C15 100
le tableau 52E indique que le conduit ICTL 3421 est utilisable avec la contrainte mécanique AG3,
de plus le 2eme chiffre ( résistance aux chocs ) étant 4 , il résiste à 6 joules ,
le tableau 51A de la NF C15 100 indique :
code AG3 : Environnements pouvant être soumis à des chocs d'énergie au plus égale à 5 J
donc le conduit à une résistance supérieure à ce que demande la norme (6 étant plus grand que 5 )
cordialement
Re: Les influences externes
C'est très bien,
C'est ce contradiction qui m'a inquieté, parceque il apparait dans les autres documents aussi, pas seulement celui que j'ai cité. Donc merci, je peux sélectionner ce conduit avec confiance !
Cordialement,
Bill
C'est ce contradiction qui m'a inquieté, parceque il apparait dans les autres documents aussi, pas seulement celui que j'ai cité. Donc merci, je peux sélectionner ce conduit avec confiance !
Cordialement,
Bill
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Les influences externes
Bonjour,
Pour vous rassurer, je vous apporte un complément sur le plan juridique:
-si votre problème se situe dans une installation domestique ou assimilée, la NF C 15-100 est d'application obligatoire depuis 1969 (arrêté 196922B)
-si votre problème se situe dans un E.R.T., l'article R 4215-15 du Code du Travail stipule :
"les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normesd'installation mentionnées à l'article R 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre"
NB: le normes en question sont citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 : C15-100, C 13-200, C 13-100, C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C 17-200.
-si votre problème se situe dans un ERP,, c'est l'arrêté du 11 décembre 2009 §1:
Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à ces exigences. (sachant que sauf cas rarissime un ERP est aussi un ERT)
Donc, dans tous les cas,si votre installation respecte la C15-100, vous êtes couvert.
Cordialement
pericles vous a répondu sur le plan technique.Bill a écrit : C'est ce contradiction qui m'a inquieté, parce que il apparait dans les autres documents aussi, pas seulement celui que j'ai cité. Donc merci, je peux sélectionner ce conduit avec confiance !
Pour vous rassurer, je vous apporte un complément sur le plan juridique:
-si votre problème se situe dans une installation domestique ou assimilée, la NF C 15-100 est d'application obligatoire depuis 1969 (arrêté 196922B)
-si votre problème se situe dans un E.R.T., l'article R 4215-15 du Code du Travail stipule :
"les installations électriques, réalisées conformément aux dispositions correspondantes des normesd'installation mentionnées à l'article R 4215-14 et de leurs guides d'application, sont réputées satisfaire aux prescriptions du présent chapitre"
NB: le normes en question sont citées dans l'arrêté du 19 avril 2012 : C15-100, C 13-200, C 13-100, C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C 17-200.
-si votre problème se situe dans un ERP,, c'est l'arrêté du 11 décembre 2009 §1:
Les installations électriques sont réalisées et installées de façon à prévenir les risques d'incendie ou d'explosion d'origine électrique. Les installations électriques réalisées selon la norme NF C 15-100 (décembre 2002) sont présumées satisfaire à ces exigences. (sachant que sauf cas rarissime un ERP est aussi un ERT)
Donc, dans tous les cas,si votre installation respecte la C15-100, vous êtes couvert.
Cordialement
Re: Les influences externes
Merci pour vos réponses comprehensives et pour votre temps.
Cordialement,
Bill
Cordialement,
Bill
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 100 invités