Bonsoir,
Je suis à la recherche de l'indice de protection adéquat dans un atelier de mécanique automobile.
Jusqu'à présent, je n'ai que trouvé l'indice des chocs mécaniques (IK08).
D'avance merci.
Indice de protection dans un garage
Re: Indice de protection dans un garage
bonjour,
je vous dirai IP 22-23 SELON NFC 15100 (document legrand ).
Cordialement.
je vous dirai IP 22-23 SELON NFC 15100 (document legrand ).
Cordialement.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Indice de protection dans un garage
Bonjour,
Autre source: Guide UTE C15-103, rubrique "Garages et parcs de stationnement couvert d'une surface supérieure à 100 m²", sous-rubrique "Ateliers":
IP 21, IK 08, AE1, AD2, AG3, BE2 éventuel
Sous-rubrique "Zone de graissage" (volume-enveloppe de 2m autour du pont, hauteur 2m)
IP23,AE1, AD3, AG3, AF3, pas de BE2
Classements spécifiques pour:
-aire de distribution de carburant, intérieur#extérieur, zone de lavage intérieure, aire de stationnement et de circulation*, local batteries
Cordialement
*IK 10-AG4 jusqu'à 1m50 du sol, sinon idem ateliers
Autre source: Guide UTE C15-103, rubrique "Garages et parcs de stationnement couvert d'une surface supérieure à 100 m²", sous-rubrique "Ateliers":
IP 21, IK 08, AE1, AD2, AG3, BE2 éventuel
Sous-rubrique "Zone de graissage" (volume-enveloppe de 2m autour du pont, hauteur 2m)
IP23,AE1, AD3, AG3, AF3, pas de BE2
Classements spécifiques pour:
-aire de distribution de carburant, intérieur#extérieur, zone de lavage intérieure, aire de stationnement et de circulation*, local batteries
Cordialement
*IK 10-AG4 jusqu'à 1m50 du sol, sinon idem ateliers
Re: Indice de protection dans un garage
Bonjour,
petite remarque de type "pinaillage" en passant.
Le terme "Indice de protection" est faux, on doit parler de degré de protection.
IP est l'acronyme de "International Protection"
petite remarque de type "pinaillage" en passant.
Le terme "Indice de protection" est faux, on doit parler de degré de protection.
IP est l'acronyme de "International Protection"
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités