Bonjour les spécialistes de l'éléctricité,
Quel est le désagrement que peut provoquer un courant homopolaire sur une installation électrique ?
Merci pour vos réponses.
Courant homopolaire ....
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Courant homopolaire ....
Bonjour,
Un courant homopolaire est le signe d'un défaut phase-terre; tout dépend cependant de l'importance relative de ce courant.
En effet, un courant homopolaire peut résulter:
-des fuites dues à l'isolement global du réseau : normalement très faibles
-de fuites dues à la capacité des câbles:surtout en HT et THT
-de fuites dues à des condensateurs de filtrage :BT, gênant sur circuits terminaux avec DDR HS
Jusque là, ce ne sont que des courants faibles, conséquences inévitables de la mise sous tension d'un réseau et dans la plupart des cas "normales".
-un défaut d'isolement. Selon le régime de neutre, il entraînera un courant homopolaire plus ou moins important, qui permettra de le détecter (sauf dans les régimes IT, ou HTA neutre compensé où la faiblesse du courant ne permet pas de le distinguer et où il faut mesurer d'autres valeurs). C'est le régime TN qui produit les courants homopolaires les plus intenses.
Les conséquences peuvent-être:
-l"élévation du potentiel des masses (risque d'électrisation)
-le risque d'incendie
-les dégâts importants causés par un courant de court-circuit et/ou un arc électrique
Notons également qu'un contact direct d'une personne reposant sur le sol ou touchant une masse avec une phase crée un courant homopolaire : il s'agit d'un défaut relativement impédant, mais évidemment très dangereux puisque la tension de contact est maximum.
Cordialement
Un courant homopolaire est le signe d'un défaut phase-terre; tout dépend cependant de l'importance relative de ce courant.
En effet, un courant homopolaire peut résulter:
-des fuites dues à l'isolement global du réseau : normalement très faibles
-de fuites dues à la capacité des câbles:surtout en HT et THT
-de fuites dues à des condensateurs de filtrage :BT, gênant sur circuits terminaux avec DDR HS
Jusque là, ce ne sont que des courants faibles, conséquences inévitables de la mise sous tension d'un réseau et dans la plupart des cas "normales".
-un défaut d'isolement. Selon le régime de neutre, il entraînera un courant homopolaire plus ou moins important, qui permettra de le détecter (sauf dans les régimes IT, ou HTA neutre compensé où la faiblesse du courant ne permet pas de le distinguer et où il faut mesurer d'autres valeurs). C'est le régime TN qui produit les courants homopolaires les plus intenses.
Les conséquences peuvent-être:
-l"élévation du potentiel des masses (risque d'électrisation)
-le risque d'incendie
-les dégâts importants causés par un courant de court-circuit et/ou un arc électrique
Notons également qu'un contact direct d'une personne reposant sur le sol ou touchant une masse avec une phase crée un courant homopolaire : il s'agit d'un défaut relativement impédant, mais évidemment très dangereux puisque la tension de contact est maximum.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités