Est ce que c'est possible d'augmenter la tension de court circuit Ucc% d'un transformateur triphasée 1750KVA de 6% à 8% sans avoir augmenter les perte en charges ?
si oui , Comment?
merci
TRANSFORMATEUR TRIPHASÉE perte en charge
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: TRANSFORMATEUR TRIPHASÉE perte en charge
Bonjour,
Cela paraît difficile dans la mesure où les pertes en charge sont l'addition vectorielle des pertes joule et des pertes réactives.
Dans un transfo de puissance élevée (on dit généralement >1,6 MVA), la composante active est négligeable devant la composante réactive.
Donc toute augmentation d'Ucc se traduit par une augmentation des pertes dues à la charge et si (moyen classique) elle s'obtient par une réduction du volume de fer une diminution des pertes à vide.
Cordialement