Bonjour,
Candela a raison pour l'utilisation du TC. Toutefois, vous pouvez laisser l'ampèremètre avec le TC 500/5 sous tension en permanence et investir dans un ampèremètre avec un cadran 250/5 (environ 20 euros). Lorsque vous n'êtes pas en fonctionnement partiel, le TC 250/5 est court-circuité par l'automatisme.
transformateur de courant [resolu]
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur de courant
Attention, même court-circuité au secondaire, le TC travaille. Un 250/5 ne doit jamais dépasser 300A permanents au primaire.
Re: transformateur de courant
merci pour toutes les reponses je vous remercie probleme resolu merci encore
cordialement alex
cordialement alex
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 78 invités