transformateur de courant [resolu]
transformateur de courant [resolu]
bonjour
jai deux petite question sur les TI
1 : Voila j'ai une armoire avec un TI de 500/5A et l'etallonge que j'ai avec n'est pas bon quand ma machine marche en partielle j'aurai aime savoir si on peu branche 2 TI a la suite (ex: un de 500/5A et un de 250/5A)
2 : Quel risque y a t'il si on met un TI de 250/5A au lieu et un TI 500/5A pour une intallation qui donne 400A est-se-que le TI 250/1A va cramer?
merci a vous
jai deux petite question sur les TI
1 : Voila j'ai une armoire avec un TI de 500/5A et l'etallonge que j'ai avec n'est pas bon quand ma machine marche en partielle j'aurai aime savoir si on peu branche 2 TI a la suite (ex: un de 500/5A et un de 250/5A)
2 : Quel risque y a t'il si on met un TI de 250/5A au lieu et un TI 500/5A pour une intallation qui donne 400A est-se-que le TI 250/1A va cramer?
merci a vous
Modifié en dernier par alexdu69 le ven. 24 oct. 2008 10:16, modifié 1 fois.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: transformateur de courant
Je trouve ce cas particulièrement sympa à traiter, un spécialiste de l'industrie à dû avoir plusieurs fois le cas (moteur grande et petite vitesse entre autre) il saura vous répondre très precisement je pense.
Sinon je dirais pour le risque de dégommer un 250A/5A que c'est pas evident, en effet ce type de transformateur se base sur le flux magnétique dans le cable, il est tout à fait possible que le flux étant trop important, ce dernier n'arrive pas à le transformer correctement ou alors avec une sortie à 6 ou 7A sans nécessairement être endommagé. Il n'y a que l'electronique après tout qui n'aime pas les perturbations magnétiques =).
Sinon je dirais pour le risque de dégommer un 250A/5A que c'est pas evident, en effet ce type de transformateur se base sur le flux magnétique dans le cable, il est tout à fait possible que le flux étant trop important, ce dernier n'arrive pas à le transformer correctement ou alors avec une sortie à 6 ou 7A sans nécessairement être endommagé. Il n'y a que l'electronique après tout qui n'aime pas les perturbations magnétiques =).
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: transformateur de courant
Merci a toi de m'avoir repondu
Personne pourrai m'aide un peu plus
Car j'ai tetre un autre solution mais faut que je paye un automate alors bon si ya une autre solution je preferai largement
merci a vous
Personne pourrai m'aide un peu plus
Car j'ai tetre un autre solution mais faut que je paye un automate alors bon si ya une autre solution je preferai largement
merci a vous
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonsoir,
Vous pouvez utiliser votre 250/5A à la suite de l'autre, mais vous ne devrez pas dépasser 250 A.
A votre TC vous allez associer un ampèremètre avec un cadran de 250/5 afin d'avoir une lecture juste, au-delà de 250 A votre ampèremètre sera en butée et si plus de 250 A il grillera.
Par l'intermédiaire d'un relais de mesure de tension et d'un relais monostable, vous pouvez court-circuiter le TC lorsque la valeur est proche de 250 A, mais c'est du bricolage.
Un ampèremètre avec un affichage digital serait-il pas plus précis, pourquoi ne pas le remplacer ?
Vous pouvez utiliser votre 250/5A à la suite de l'autre, mais vous ne devrez pas dépasser 250 A.
A votre TC vous allez associer un ampèremètre avec un cadran de 250/5 afin d'avoir une lecture juste, au-delà de 250 A votre ampèremètre sera en butée et si plus de 250 A il grillera.
Par l'intermédiaire d'un relais de mesure de tension et d'un relais monostable, vous pouvez court-circuiter le TC lorsque la valeur est proche de 250 A, mais c'est du bricolage.
Un ampèremètre avec un affichage digital serait-il pas plus précis, pourquoi ne pas le remplacer ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonjour,
Il y a une autre façon de voir les choses:
Quelle précision voulez-vous? Sur quelle plage?
Vous devriez pouvoir trouver un seul TC répondant à votre besoin, si vous lui demandez de travailler à faible intensité, il faut prendre une meilleure classe de précision.
Exemple : à 0,2 In
un TC Classe 1 donne 1,5%
0,5 0,75%
0,2 0,35%
0,2S 0,2 %
Sur le site de RS (je n'ai pas d'actions chez eux!), vous trouverez les caractéristiques de toutes ces classes jusqu'à 0,05 In
http://www.rsisolsec.com/Precision%20de ... urant.html
D'autre part vos TC sont-ils correctement chargés? Additionnez la puissance requise par chaque appareil, plus celle de la filerie et comparez avec la puissance de précision du TC. Un TC x/5A doit être câblé au minimum en1,5 ²...
Regardez le tableau :
http://www.rsisolsec.com/Consommation%2 ... lerie.html
Enfin sachez que la limite d'échauffement d'un TC est de 1,2 In permanents, la plupart des appareils ont aussi cette tolérance. Regardez sur la notice.
Bon courage
Il y a une autre façon de voir les choses:
Quelle précision voulez-vous? Sur quelle plage?
Vous devriez pouvoir trouver un seul TC répondant à votre besoin, si vous lui demandez de travailler à faible intensité, il faut prendre une meilleure classe de précision.
Exemple : à 0,2 In
un TC Classe 1 donne 1,5%
0,5 0,75%
0,2 0,35%
0,2S 0,2 %
Sur le site de RS (je n'ai pas d'actions chez eux!), vous trouverez les caractéristiques de toutes ces classes jusqu'à 0,05 In
http://www.rsisolsec.com/Precision%20de ... urant.html
D'autre part vos TC sont-ils correctement chargés? Additionnez la puissance requise par chaque appareil, plus celle de la filerie et comparez avec la puissance de précision du TC. Un TC x/5A doit être câblé au minimum en1,5 ²...
Regardez le tableau :
http://www.rsisolsec.com/Consommation%2 ... lerie.html
Enfin sachez que la limite d'échauffement d'un TC est de 1,2 In permanents, la plupart des appareils ont aussi cette tolérance. Regardez sur la notice.
Bon courage
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonjour candela,
la site est à placer dans les favoris pour l'abaque. Il est vrai qu'il faut prendre l'habitude de câbler les TC avec du 6mm² au minimum.
Voir aussi : TC
la site est à placer dans les favoris pour l'abaque. Il est vrai qu'il faut prendre l'habitude de câbler les TC avec du 6mm² au minimum.
Voir aussi : TC
Re: transformateur de courant
merci pour les reponses je vai regarde tout sa et je vous dirai si je suis trop pomé
merci a tous
amicalement alexandre
merci a tous
amicalement alexandre
Re: transformateur de courant
Bon j'ai une autre question
Est se qu'il est possible de mettre 2 TI a tor sur 2 réseau different (ex: 1 sur réseau 500A et 1 sur réseau 250A)
Et est se qu'il serai possible de mettre un commutateur pour change le réseau pour passe de 500A a 250A sans coupe le courant (très important pour que ma messure soi plus precise. Et biensur il faut que le systeme soi securisé.
bon voila merci a tous si vous pouvez repondre a sa sa serai super sympa car toute les idée que j'ai son pas bonne et que mon entreprise ne veu pas faire lachat d'un automate alors c'est dure de trouve de solution voila.
Est se qu'il est possible de mettre 2 TI a tor sur 2 réseau different (ex: 1 sur réseau 500A et 1 sur réseau 250A)
Et est se qu'il serai possible de mettre un commutateur pour change le réseau pour passe de 500A a 250A sans coupe le courant (très important pour que ma messure soi plus precise. Et biensur il faut que le systeme soi securisé.
bon voila merci a tous si vous pouvez repondre a sa sa serai super sympa car toute les idée que j'ai son pas bonne et que mon entreprise ne veu pas faire lachat d'un automate alors c'est dure de trouve de solution voila.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonjour,alexdu69 a écrit : Est se qu'il est possible de mettre 2 TI a tor sur 2 réseau different (ex: 1 sur réseau 500A et 1 sur réseau 250A)
Et est se qu'il serai possible de mettre un commutateur pour change le réseau pour passe de 500A a 250A sans coupe le courant (très important pour que ma messure soi plus precise. Et biensur il faut que le systeme soi securisé.
La première chose que vous devez savoir, c'est que le secondaire d'un TI ne doit JAMAIS être coupé : Il y a risque d'apparition de tensions dangereuses et de destruction (parfois même explosion) par échauffement. Un TI dont le secondaire n'est pas raccordé à un circuit de mesure doit être court-circuité.
Comment? Il existe des commutateurs spéciaux pour ces circuits qui comportent cette fonction, ou alors des connecteurs qui ont la même fonction. C'est typiquement le fonctionnement d'un "commutateur d"ampèremètre" qui permet de surveiller alternativement les 3 phases avec un seul cadran.Voyez chez BACO ou ENTRELEC.
Attention, ne bricolez pas! Ces appareils SPECIAUX réalisent au cours de leur manoeuvre d'abord le court-circuitage et ensuite l'ouverture du circuit.
Cela dit, que voulez-vous dire par "sans couper le courant"? Si vous parlez de l'alimentation de votre machine, c'est fait pour ça. Mais vos deux circuits de mesure seront nécessairement court-circuités un court instant au cours de la manoeuvre.
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1548
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonjour,
Candela a raison pour l'utilisation du TC. Toutefois, vous pouvez laisser l'ampèremètre avec le TC 500/5 sous tension en permanence et investir dans un ampèremètre avec un cadran 250/5 (environ 20 euros). Lorsque vous n'êtes pas en fonctionnement partiel, le TC 250/5 est court-circuité par l'automatisme.
Candela a raison pour l'utilisation du TC. Toutefois, vous pouvez laisser l'ampèremètre avec le TC 500/5 sous tension en permanence et investir dans un ampèremètre avec un cadran 250/5 (environ 20 euros). Lorsque vous n'êtes pas en fonctionnement partiel, le TC 250/5 est court-circuité par l'automatisme.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités