RELAIS DE COURANT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
RODGERS
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 28 août 2008 11:22

RELAIS DE COURANT

Message par RODGERS » jeu. 28 août 2008 11:34

Bonjour a tous,
j'ai besoin de modifier une instalation ou il y avait un relais de courant a seuil tele RM4JA32M donc avec 1 seuil mais maintenant mon client veut 2 seuils.
le cablage actuel est un ti 0....5A en serie avec un amperemetre et le rm4 .
mon probleme est que je n'arrive pas a trouver un relais 2 seuils qui puisse s'inserer dans mon instalation sans trop de modifs , j'ai trouver des afficheurs numeriques ivo pas rail din ou des relais a 2 seuils carlo gavazi mais pas d'entree 0....5a.
merci de votre aide

Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1416
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: RELAIS DE COURANT

Message par VE Pp » jeu. 28 août 2008 12:11

Bonjour,
Des relais de courant avec deux seuils c'est assez rare. Je pense qu'il est possible d'ajouter un second relais en utilisant la même source en série, ainsi vous disposerez de deux contacts.

Avatar du membre
RODGERS
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 28 août 2008 11:22

Re: RELAIS DE COURANT

Message par RODGERS » jeu. 28 août 2008 12:23

Merci de votre reponse ,
j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ?

Avatar du membre
gcortex
Assidu
Assidu
Messages : 37
Enregistré le : sam. 26 juil. 2008 16:17

Re: RELAIS DE COURANT

Message par gcortex » jeu. 28 août 2008 16:14

Bonjour,
il me semble que tous les relais ont 2 seuils
- au repos = entrefer = courant fort
- actif = pas d'entrefer = courant moyen
:lol:

Avatar du membre
rachidesa
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 23:26

Re: RELAIS DE COURANT

Message par rachidesa » ven. 29 août 2008 22:24


Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4368
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)

Re: RELAIS DE COURANT

Message par Candela » jeu. 4 sept. 2008 13:53

RODGERS a écrit :Merci de votre reponse ,
j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ?
Le seul problème est la puissance de précision du TC, qui doit être la plus proche possible de la somme des puissances absorbées par les relais , l'ampèremètre et les fils s'ils sont longs ou de section insuffisante. Dans la pratique, des TC de classe 0,5 peuvent être utilisés entre 40 et 100% de leur puissance de précision.

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »