Bonjour
Je vois souvent des postes FIXES alimenter par du câble H07 RNF, et pourtant ça ne bougera jamais....
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre point de vue
Prises de courant
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Prises de courant
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Prises de courant
bonjour
Les récepteurs mobiles ou portatifs sont généralement équipés de câbles d'alimentation souples en raison des contraintes qui peuvent être appliquées sur la connectique (fiches/socle de PC, rallonges, vibrations...) ou lorsqu'ils sont rangés ( câble lové).
Lorsqu'il s'agit de canalisations en câble fixes, la série des rigides est beaucoup plus adaptée sachant en outre que la série des "U1000" est considérée comme étant de classe II.
Les récepteurs mobiles ou portatifs sont généralement équipés de câbles d'alimentation souples en raison des contraintes qui peuvent être appliquées sur la connectique (fiches/socle de PC, rallonges, vibrations...) ou lorsqu'ils sont rangés ( câble lové).
Lorsqu'il s'agit de canalisations en câble fixes, la série des rigides est beaucoup plus adaptée sachant en outre que la série des "U1000" est considérée comme étant de classe II.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 107 invités