bonjour,
quelqu'un pourrait il me renseigner au sujet de la formule de calcul du temps de chauffe d'un chauffe eau ?
Ce dernier possede une puissance de 2500w et et cela pour un volume de 150litres .
La temperateur ambiante est 20 °c et la temperature souhaitée est je pense 60 °c .
Cela doiT demAnder quelques heures mais je ne possede pas la formule exaxte .
Merci d'avance .
CALCUL TEMPS DE CHAUFFE
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: CALCUL TEMPS DE CHAUFFE
Bonjour,
On calcule la quantité de chaleur Q
suivant la formule Q=m.CP.∆t
Q = 150 x 4,18 x (60 – 20) = 25 080 kilo joules
sachant que 1W / h = 3600 joules
on aura pour 25 080 kilo joules une énergie (W) égale à: 25 080 000 / 3600 = 6966Wh soit 6.96kWh
le temps de chauffe est égal à
t=W / P =6,96 / 2,5 =2,78 h soit 2h et 78/100
sachant que 1 minute = 1,66 centième d'heure on divise 78 par 1,66 soit 46
le temps de chauffe est égal à 2h 46mn
voir le mémo pour info
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... xemple.pdf
cordialement
voir calculette : Convertisseur en Calorie, Joules, Watt heure
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11616
voir calculette : Convertisseur de temps (Secondes)
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7188
On calcule la quantité de chaleur Q
suivant la formule Q=m.CP.∆t
Q = 150 x 4,18 x (60 – 20) = 25 080 kilo joules
sachant que 1W / h = 3600 joules
on aura pour 25 080 kilo joules une énergie (W) égale à: 25 080 000 / 3600 = 6966Wh soit 6.96kWh
le temps de chauffe est égal à
t=W / P =6,96 / 2,5 =2,78 h soit 2h et 78/100
sachant que 1 minute = 1,66 centième d'heure on divise 78 par 1,66 soit 46
le temps de chauffe est égal à 2h 46mn
voir le mémo pour info
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... xemple.pdf
cordialement
voir calculette : Convertisseur en Calorie, Joules, Watt heure
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11616
voir calculette : Convertisseur de temps (Secondes)
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7188