branchement d'un moteur 220v
branchement d'un moteur 220v
bonjour j'ai un moteur 220v, 50hz, 1500t/min, 0.37kw, 0.96 cos fi, 2.5a
et j'ai 4 fils plus la masse (1 noir, 1 bleu, 1 violet et 1 blanc ou jaune) et je voudrais savoir si il fonctionne
noir bleu j'ai rien
noir rouge 0.80
noir blanc j'ai rien
blanc rouge j'ai rien
blanc bleu 16.2
rouge bleu j'ai rien
comment le brancher merci d'avance pour toute aide
et j'ai 4 fils plus la masse (1 noir, 1 bleu, 1 violet et 1 blanc ou jaune) et je voudrais savoir si il fonctionne
noir bleu j'ai rien
noir rouge 0.80
noir blanc j'ai rien
blanc rouge j'ai rien
blanc bleu 16.2
rouge bleu j'ai rien
comment le brancher merci d'avance pour toute aide
Re: branchement d'un moteur 220v
tu devrais avoir quelque chose comme 2x16 ohms ...
Re: branchement d'un moteur 220v
Bonsoir,
Normalement, il faut au moins, trouver 2 valeurs identiques, si comme sur votre moteur ce n'est pas le cas, vous pouvez le jeter
Cordialement,
Max
Normalement, il faut au moins, trouver 2 valeurs identiques, si comme sur votre moteur ce n'est pas le cas, vous pouvez le jeter
Cordialement,
Max
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un moteur 220v
Bonjour,
Totalement archi-faux il nest pas du tout obligatoire d'avoir 2 enroulements de même valeur sauf pour un bobinage en Biphasé genre moteur de portail, volet par exemple. En général un moteur monophasé comporte 2 enroulements : un enroulement principal dit "de travail" de résistance très faible et un enroulement auxiliaire de résistance plus grande. Pour votre moteur 0,8, me parait plutôt un enroulement grillé et 16 un enroulement auxiliaire. Si vous voulez faire un essai (au cas ou encore vous ne l'avez pas mis à la déchetterie) branchez par exemple le neutre sur noir et blanc, la phase sur rouge et un condensateur permanent 16µf 450v. (par exemple) entre rouge et bleu. Mettez le courant : si le disjoncteur saute alors là on peut dire que le moteur est grillé, sinon il va tourner.
Totalement archi-faux il nest pas du tout obligatoire d'avoir 2 enroulements de même valeur sauf pour un bobinage en Biphasé genre moteur de portail, volet par exemple. En général un moteur monophasé comporte 2 enroulements : un enroulement principal dit "de travail" de résistance très faible et un enroulement auxiliaire de résistance plus grande. Pour votre moteur 0,8, me parait plutôt un enroulement grillé et 16 un enroulement auxiliaire. Si vous voulez faire un essai (au cas ou encore vous ne l'avez pas mis à la déchetterie) branchez par exemple le neutre sur noir et blanc, la phase sur rouge et un condensateur permanent 16µf 450v. (par exemple) entre rouge et bleu. Mettez le courant : si le disjoncteur saute alors là on peut dire que le moteur est grillé, sinon il va tourner.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un moteur 220v
oui les valeurs sont différentes, pour un seul sens de rotation
j'ai eu la flemme de développer
0,8 c'est sûr
il est cramé ou mauvaise mesure
j'ai eu la flemme de développer
0,8 c'est sûr
il est cramé ou mauvaise mesure
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un moteur 220v
Bonjour,
Je pense qu'il vous faut mieux développer, car c'est encore faux. Non et non le sens de rotation n'a rien à voir avec les valeurs, il n'est le résultat que du couplage d'un enroulement par rapport à l'autre et donc à ma connaissance,le fait d'inverser le sens de l'enroulement ne change absolument pas la mesure de la résistance.
Je pense qu'il vous faut mieux développer, car c'est encore faux. Non et non le sens de rotation n'a rien à voir avec les valeurs, il n'est le résultat que du couplage d'un enroulement par rapport à l'autre et donc à ma connaissance,le fait d'inverser le sens de l'enroulement ne change absolument pas la mesure de la résistance.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: branchement d'un moteur 220v
C'est vrai avec 4 fils, mais pas avec 3 (moteur machine à laver)
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: branchement d'un moteur 220v
re,
Mais il faut pas oublier que souvent il n'y que 3 sorties, mais 2 fils sont couplés intérieurement.
Attention avec un moteur à trois fils, une entrée est commune mais 2 solutions:
Soit un moteur monophasé avec 1 seul sens de marche mais avec 2 enroulements distincts de résistance différente un principal et un auxiliaire.
Soit un moteur à enroulement dit "biphasé", alors là les 2 enroulement ont la même résistance et en inversant l'alimentation d'un côté ou de l'autre du condensateur on inverse le sens de marche.
Mais vous parlez de quel modèle de moteur de machine à laver ? car là aussi différents systèmes.
Mais il faut pas oublier que souvent il n'y que 3 sorties, mais 2 fils sont couplés intérieurement.
Attention avec un moteur à trois fils, une entrée est commune mais 2 solutions:
Soit un moteur monophasé avec 1 seul sens de marche mais avec 2 enroulements distincts de résistance différente un principal et un auxiliaire.
Soit un moteur à enroulement dit "biphasé", alors là les 2 enroulement ont la même résistance et en inversant l'alimentation d'un côté ou de l'autre du condensateur on inverse le sens de marche.
Mais vous parlez de quel modèle de moteur de machine à laver ? car là aussi différents systèmes.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités