reserve d'espace de 25 %

Message par mercure » dim. 11 avr. 2010 23:47

bonjour
quel est la meilleurs facon de calculer ou la methode utilisée par les tabloutier,pour avoir une surface convenable pour la pose de l'appareillages électriques;
ou ce sont des methodes exceptionnelle pour chaque constructeurs?
souvent les BET,exigent une reserve de 25% d'espace ,mais parfois c'est difficile evec les encombrement.

Cordialement

Avatar du membre
sat2827
Passionné
Passionné
Messages : 274
Enregistré le : dim. 14 sept. 2008 12:26

Re: reserve d'espace de 25 %

Message par sat2827 » lun. 12 avr. 2010 10:46

Bonjour,

La NFC 15100 demande 20% de réserve (pour l'habitation) et la méthode de calcul est simple,
Nombre de module utilisé × 20/100 ce qui vous donnera le nombre de module de réserve que vous devez avoir disponible dans votre tableau

voilà a+

Avatar du membre
mercure
Passionné
Passionné
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00

Re: reserve d'espace de 25 %

Message par mercure » mar. 13 avr. 2010 00:03

bonsoir

Merci,pour la reponse ,mais a qoi corespond un module,est ce que vous avez un exemple

salutations

pericles
Expert
Expert
Messages : 945
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: reserve d'espace de 25 %

Message par pericles » mar. 13 avr. 2010 12:41

Bonjour,
Les constructeurs indiquent sur leur documentation ou leur logiciel de conception, les encombrements de l’appareillage (nombre de modules).
Voir les mémos
Schéma_implantation d’une installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... odules.pdf
conception d’un tableau installation domestique
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.PDF

cordialement