Bonjour
Comment peut on differencier une generatrice asynchrone d'une synchrone sans démontage ?
Génératrice chinoise 4poles 1500w 6.5A 220v mono 3 fils sortent du moteur
Merçi
generatrice synchrone/asynchrone
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: generatrice synchrone/asynchrone
Bonsoir,
Normalement une génératrice est dite asynchrone et possède un rotor en court-circuit, c'est exactement la même construction qu'un moteur asynchrone.
A ma connaissance il n'existe pas de génératrice synchrone, la dénomination est alors alternateur et là le rotor est bobiné. Par contre il existe des moteur synchrones.
Donc si vous voulez différencier une génératrice d'un alternateur sans démonter ? : la génératrice ne possède pas de bagues collectrices qui alimenteraient le rotor, donc il ne faut pas qu'il y ait un capot sur le côté qui donne acccès à des balais.
Normalement une génératrice est dite asynchrone et possède un rotor en court-circuit, c'est exactement la même construction qu'un moteur asynchrone.
A ma connaissance il n'existe pas de génératrice synchrone, la dénomination est alors alternateur et là le rotor est bobiné. Par contre il existe des moteur synchrones.
Donc si vous voulez différencier une génératrice d'un alternateur sans démonter ? : la génératrice ne possède pas de bagues collectrices qui alimenteraient le rotor, donc il ne faut pas qu'il y ait un capot sur le côté qui donne acccès à des balais.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: generatrice synchrone/asynchrone
Avec un tachymètre il faut relever la vitesse du moteur, la vitesse du champ tournant (calculable par n = f / p avec p en paire de poles) de n= 50 / 2 soit 25tr/sec, doit être égal à la vitesse de rotation de l'arbre. Je ne vois pas de méthode plus rapide avec ces données.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: generatrice synchrone/asynchrone
Bonsoir
Merci à Labobine et Blade
Je ne vois pas d'acces à des balais donc j'ai une generatrice asynchrone
Je ne possede pas de tachimetre
Merçi
Merci à Labobine et Blade
Je ne vois pas d'acces à des balais donc j'ai une generatrice asynchrone
Je ne possede pas de tachimetre
Merçi
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 34 invités