mteur triphase hs?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

mteur triphase hs?

Message par hrv51 »

Bonjour a ts,

J'aimerais savoir comment tester un moteur tri.
Depuis peu dès que je met en route ma machine (un poussoir) il me fait sauter mon disjoncteur et inter dif.
Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???

C'est moteur tri 360 couplage triangle

Merci par avance de m'eclairer ce le sujet
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par GAS »

bonjour,
hrv51 a écrit :Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
Vous parlez d'une tension ou d'une résistance (circuit hors tension)?
S'il s'agit d'une tension c'est normal car vous relevez une tension composée de 380V.
Et s'il s'agit d'une résistance alors que celle ci est hors tension vous mesurez la résistance d'un enroulement pris entre deux phases.
Vous devriez mesurer toutes fois l'isolement du moteur par rapport à la terre et vous assurer du réglage de la protection thermique du moteur par rapport à son intensité de démarrage. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
kev
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : jeu. 22 mai 2008 18:42
Localisation : Finistère
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par kev »

Si cela declenche par différentiel, il y a un défaut par la terre, une phase qui touche la carcasse metallique par exemple.
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par Blade3655 »

Faites ces relevés:
prise de tension (voltmètre) entre:

neutre (si il y en a un) / terre (carcasse) du moteur
terre (carcasse) du moteur / terre (autre genre un fil d'un autre appareil ou une autre carcasse)
terre (carcasse) du moteur / phase
phase / phase ( L1/L2; L2/L3; L1/L3)

Si vous pouviez verifier hors tension la continuïté (ohmètre) entre le fil de terre arrivant sur le moteur et la carcasse du moteur ce serait bien (on devrait entre le "bip" bien franc)
Cela nous aiderait.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
hrv51
De passage
De passage
Messages : 43
Enregistré le : ven. 28 mars 2008 20:12
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par hrv51 »

merci pour les reponse je vais effectuer les tests ce week end et je vous tiendrais au courant
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7010
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par RFco »

Bonsoir à tous,

Un simple ohmmetre ne saura pas forcement trouver le problème, il vatu mieux prendre un mesureur d'isolement comme dit par Gas

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: mteur triphase hs?

Message par Labobine »

Bonjour,
Il y a un test très facile sans aucun appareil qui détermine 2 choses : une masse, ou un court-jus entre phases.
En ayant accès à la plaque à bornes du moteur (hors tension) vous débranchez 3 fils d'un côté en ayant soin de les écarter entre eux et ne touchant nulle part. Vous mettez en marche ausi bien en étoile qu'en triangle, si rien ne se passe, votre moteur est bon, , sinon ou vous avez une masse ou un court-jus en tre phase.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités