mteur triphase hs?
mteur triphase hs?
Bonjour a ts,
J'aimerais savoir comment tester un moteur tri.
Depuis peu dès que je met en route ma machine (un poussoir) il me fait sauter mon disjoncteur et inter dif.
Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
C'est moteur tri 360 couplage triangle
Merci par avance de m'eclairer ce le sujet
J'aimerais savoir comment tester un moteur tri.
Depuis peu dès que je met en route ma machine (un poussoir) il me fait sauter mon disjoncteur et inter dif.
Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
C'est moteur tri 360 couplage triangle
Merci par avance de m'eclairer ce le sujet
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mteur triphase hs?
bonjour,
S'il s'agit d'une tension c'est normal car vous relevez une tension composée de 380V.
Et s'il s'agit d'une résistance alors que celle ci est hors tension vous mesurez la résistance d'un enroulement pris entre deux phases.
Vous devriez mesurer toutes fois l'isolement du moteur par rapport à la terre et vous assurer du réglage de la protection thermique du moteur par rapport à son intensité de démarrage.
Vous parlez d'une tension ou d'une résistance (circuit hors tension)?hrv51 a écrit :Quand je me met sur la position marche j'ai une continuite (avec testeur) entre les phases moteurs est ce normal???
S'il s'agit d'une tension c'est normal car vous relevez une tension composée de 380V.
Et s'il s'agit d'une résistance alors que celle ci est hors tension vous mesurez la résistance d'un enroulement pris entre deux phases.
Vous devriez mesurer toutes fois l'isolement du moteur par rapport à la terre et vous assurer du réglage de la protection thermique du moteur par rapport à son intensité de démarrage.
Cordialement
GAS
GAS
Re: mteur triphase hs?
Si cela declenche par différentiel, il y a un défaut par la terre, une phase qui touche la carcasse metallique par exemple.
- Blade3655
- Assidu
- Messages : 277
- Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
- Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
- Contact :
Re: mteur triphase hs?
Faites ces relevés:
prise de tension (voltmètre) entre:
neutre (si il y en a un) / terre (carcasse) du moteur
terre (carcasse) du moteur / terre (autre genre un fil d'un autre appareil ou une autre carcasse)
terre (carcasse) du moteur / phase
phase / phase ( L1/L2; L2/L3; L1/L3)
Si vous pouviez verifier hors tension la continuïté (ohmètre) entre le fil de terre arrivant sur le moteur et la carcasse du moteur ce serait bien (on devrait entre le "bip" bien franc)
Cela nous aiderait.
prise de tension (voltmètre) entre:
neutre (si il y en a un) / terre (carcasse) du moteur
terre (carcasse) du moteur / terre (autre genre un fil d'un autre appareil ou une autre carcasse)
terre (carcasse) du moteur / phase
phase / phase ( L1/L2; L2/L3; L1/L3)
Si vous pouviez verifier hors tension la continuïté (ohmètre) entre le fil de terre arrivant sur le moteur et la carcasse du moteur ce serait bien (on devrait entre le "bip" bien franc)
Cela nous aiderait.
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Re: mteur triphase hs?
merci pour les reponse je vais effectuer les tests ce week end et je vous tiendrais au courant
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: mteur triphase hs?
Bonsoir à tous,
Un simple ohmmetre ne saura pas forcement trouver le problème, il vatu mieux prendre un mesureur d'isolement comme dit par Gas
@+
Un simple ohmmetre ne saura pas forcement trouver le problème, il vatu mieux prendre un mesureur d'isolement comme dit par Gas
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: mteur triphase hs?
Bonjour,
Il y a un test très facile sans aucun appareil qui détermine 2 choses : une masse, ou un court-jus entre phases.
En ayant accès à la plaque à bornes du moteur (hors tension) vous débranchez 3 fils d'un côté en ayant soin de les écarter entre eux et ne touchant nulle part. Vous mettez en marche ausi bien en étoile qu'en triangle, si rien ne se passe, votre moteur est bon, , sinon ou vous avez une masse ou un court-jus en tre phase.
Il y a un test très facile sans aucun appareil qui détermine 2 choses : une masse, ou un court-jus entre phases.
En ayant accès à la plaque à bornes du moteur (hors tension) vous débranchez 3 fils d'un côté en ayant soin de les écarter entre eux et ne touchant nulle part. Vous mettez en marche ausi bien en étoile qu'en triangle, si rien ne se passe, votre moteur est bon, , sinon ou vous avez une masse ou un court-jus en tre phase.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 90 invités