Bonjour,
Merci "Labobine" pour toute vos informations. Le bobinage des moteurs est une spécialité et requiert un savoir faire. Nous sommes heureux de vous accueillir sur le forum.
Pour l'info, le site dispose d'une page avec un schéma : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
Si vous souhaitez la compléter, c'est réagir à cet article...
Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Coucou bonjour,
Je suis nouveau sur le forum et je vais surement demander la même chose.
Jai mon voisin qui possède une scie circulaire branchée en 380 v mais n'ayant plus le 380 v chez ses parents, il voudrait remettre la scie en route mais en 220 mono .
Y a t il possibilité de réaliser cela sans trop de modifications et pas trop onéreuse ou vaut-il mieux changer le moteur pour en remettre un autre en 220 v mono.
Merci de vos réponses.
Cougar55
Je suis nouveau sur le forum et je vais surement demander la même chose.
Jai mon voisin qui possède une scie circulaire branchée en 380 v mais n'ayant plus le 380 v chez ses parents, il voudrait remettre la scie en route mais en 220 mono .
Y a t il possibilité de réaliser cela sans trop de modifications et pas trop onéreuse ou vaut-il mieux changer le moteur pour en remettre un autre en 220 v mono.
Merci de vos réponses.
Cougar55
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
Bonjour,
Pour le choix du calibre du condensateur çà se fait ainsi => C=A/0,07222 (C = Valeur du condensateur en Micro Farad, A = intensité du moteur en triangle, 0,07222 etant une constante.)
Tout est ici
Cordialement,
Max
Rajoutons egalement, que si vous desirez changer de sens de rotation, suffit d'echanger votre fil de neutre et votre phase cree artificiellement avec votre condensateur.Max78 a écrit : http://www.volta-electricite.info/dwnld ... =fr&pg=748
Tenez, ceci devrez vous interesser
Par contre, il est possible que le demarrage de ce moteur soit un peu plus long. Et, il est sur, que votre rendement sera plus bas que si vous aviez un reseau 380, mais çà fonctionne
Pour le choix du calibre du condensateur çà se fait ainsi => C=A/0,07222 (C = Valeur du condensateur en Micro Farad, A = intensité du moteur en triangle, 0,07222 etant une constante.)
Tout est ici
Cordialement,
Max
Re: Peut on modifier un moteur en 380 vers le 220 ?
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000
C'est pour trouver la valeur du condensateur !
C'est pour trouver la valeur du condensateur !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités