bonjour ;
je travaille avec une methode pour choisir les parametres de commande et protection des moteurs asynchorne triphasé ( je cherche es ce que elle est
fiable ).
ex . si j'ai un moteur triphasé je prend seulement la puissance absorbé
inscrit sur la plaque signalitique du moteur .
( p=1.73 *U*I*cos) .
je vais sortir le In ( courant nominal du moteur )
pour le choix :
contacteur = puissance du moteur
le fusible =3*In
la plage du relais thermique : max In
salutation .
choix des appareils
- derra youcef
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. 30 nov. 2008 17:51
- Contact :
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: choix des appareils
Bonsoir,
Pour le choix du matériel c'est avec l'intensité plaquée.
Exemple : Moteur 17 A
Fusibles 25 A am
Contacteur 20 ou 25 A
Relais thermique : 16 - 24 A
Dans tous les cas il faut voir ce qui est préconisé par le constructeur dans le catalogue en fonction de l'intensité plaquée.
Pour le choix du matériel c'est avec l'intensité plaquée.
Exemple : Moteur 17 A
Fusibles 25 A am
Contacteur 20 ou 25 A
Relais thermique : 16 - 24 A
Dans tous les cas il faut voir ce qui est préconisé par le constructeur dans le catalogue en fonction de l'intensité plaquée.
Re: choix des appareils
Bonsoir,
Pour vos départ moteur éviter d'utiliser des relais thermiques il vaut mieux utiliser directement des disjoncteurs moteur (la partie thermique est réglable).Quand aux choix des protections utiliser les abaques constructeur ils donnent les protections en fonction des puissances utiles.Certains constructeur font mêmes des départs moteur précablé (disjoncteur + contacteur)d'ou le gain de temps et d'argent
A+
Pour vos départ moteur éviter d'utiliser des relais thermiques il vaut mieux utiliser directement des disjoncteurs moteur (la partie thermique est réglable).Quand aux choix des protections utiliser les abaques constructeur ils donnent les protections en fonction des puissances utiles.Certains constructeur font mêmes des départs moteur précablé (disjoncteur + contacteur)d'ou le gain de temps et d'argent
A+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: choix des appareils
Bonjour,
Sur le relais thermiques du discontacteur aussi. Certes il faut lui associer en amont des fusibles de type aM comme l'a indiqué mon ami Ve Pp et ce qu'il faut savoir , c'est que pour un arrêt d'urgence à distance c'est une solution tout aussi bien pratique.sat2827 a écrit :Pour vos départ moteur éviter d'utiliser des relais thermiques il vaut mieux utiliser directement des disjoncteurs moteur (la partie thermique est réglable)
Cordialement
GAS
GAS
- derra youcef
- Nouveau
- Messages : 6
- Enregistré le : dim. 30 nov. 2008 17:51
- Contact :
Re: choix des appareils
merci a tous
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: choix des appareils
bonjour
Je me permet d'intervenir sur ce petit sujet fort intéressant
Tout d'abord:
D'où l'intensité qui est marquée sur la plaque
I = P / U x x ( cos ) x
Pour un cas concret VePp nous a fait un exemple tout à fait bon...
Attention quant à l'utilisation des fusibles aM, il doivent être associés au relais thermique et ne doivent pas être surcalibrés.
Quelques points intéressants:
En cas de démarrages difficiles, 7 x In pendant plus de 2secondes ou alors 4 x In pendant plus de 10 secondes il est permis d'utiliser un calibre supérieur.
Par contre, il faut s'assurer de la coordination de l'association du fusible avec le discontacteur.....
Si vous n'avez pas de fusible aM à disposition, vous pouvez utiliser provisoirement des fusibles gG, à condition de respecter les valeurs annotées dans le tableau suivant
(si vous y trouvez une erreur merci de le signaler)
Je me permet d'intervenir sur ce petit sujet fort intéressant
Tout d'abord:
La puissance indiquée sur le moteur est une puissance MÉCANIQUE, c'est à dire ce que fournit en réalité l'arbre du moteur....si j'ai un moteur triphasé je prend seulement la puissance absorbé
inscrit sur la plaque signalitique du moteur .
D'où l'intensité qui est marquée sur la plaque
I = P / U x x ( cos ) x
Pour un cas concret VePp nous a fait un exemple tout à fait bon...
Attention quant à l'utilisation des fusibles aM, il doivent être associés au relais thermique et ne doivent pas être surcalibrés.
Quelques points intéressants:
En cas de démarrages difficiles, 7 x In pendant plus de 2secondes ou alors 4 x In pendant plus de 10 secondes il est permis d'utiliser un calibre supérieur.
Par contre, il faut s'assurer de la coordination de l'association du fusible avec le discontacteur.....
Si vous n'avez pas de fusible aM à disposition, vous pouvez utiliser provisoirement des fusibles gG, à condition de respecter les valeurs annotées dans le tableau suivant
(si vous y trouvez une erreur merci de le signaler)
Je rejoints tout à fait l'avis de Gassat2827 a écrit:Pour vos départ moteur éviter d'utiliser des relais thermiques il vaut mieux utiliser directement des disjoncteurs moteur (la partie thermique est réglable)
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 89 invités