Choix d’une disj prise > 32A

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
Marseillais1313
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mer. 29 déc. 2021 03:20
Contact :

Choix d’une disj prise > 32A

Message par Marseillais1313 »

Bonjour,

Je suis chargé de projet dans un bureau d’étude.

J’en ai fait une étude afin de mettre en place une prise de 63A, qui dit 63A dit, non obligation de mise en place d’un dispositif différentiel, cependant l’inspecteur électrique de l’usine m’indique que la prise est en zone "AD4" présence d’eau, donc je dois rajouter un DDR 30mA.

Pourquoi ?

Merci.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1168
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Choix d’une disj prise > 32A

Message par pericles »

bonjour,

voir NF C 15-100 Partie 4-41
paragraphe 411.3.3 Protection complémentaire

voie aussi
le Guide de l'Installation Electrique
Chapitre F Protection contre les chocs et incendies électriques

Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
La NF C 15-100 § 411-3-3 impose cette protection complémentaire pour les circuits alimentant les socles de prise de courant jusqu’à 32 A compris, et au-delà si elles sont installées dans des locaux mouillés, et les installations temporaires (chantiers, etc.).

source : Protection complémentaire : DDR-HS à haute sensibilité
https://fr.electrical-installation.org/ ... ensibilité

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/LAgpX7uqAsu

cordialement
pericles
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 103 invités