bonsoir,
L'amorceur s'utilise en complément d'un ballast, spécifique à chaque type de lampe (iodure ou sodium) et d'une puissance identique à celle indiquée sur la lampe.
suivant la puissance de la lampe SHP, le constructeur indique la référence :
du ballast,
de l'amorceur,
voir le catalogue PHILIPS 2016-17
les lampes Sodium haute pression SON (-T) voir la page 77 (149)
https://images.philips.com/is/content/P ... df#page=77
les amorceurs pour lampe SHP 400 W
SND 58 220-240V 50/60HZ Amorceurs
SKD 578 220-240V 50/60Hz Amorceurs
SUD 40-S 220-240V 50/60HZ Amorceurs
les ballast pour lampe SHP 400 W
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KIovvkg1yPn
cordialement
L'amorceur s'utilise en complément d'un ballast, spécifique à chaque type de lampe (iodure ou sodium) et d'une puissance identique à celle indiquée sur la lampe.
suivant la puissance de la lampe SHP, le constructeur indique la référence :
du ballast,
de l'amorceur,
voir le catalogue PHILIPS 2016-17
les lampes Sodium haute pression SON (-T) voir la page 77 (149)
https://images.philips.com/is/content/P ... df#page=77
les amorceurs pour lampe SHP 400 W
SND 58 220-240V 50/60HZ Amorceurs
SKD 578 220-240V 50/60Hz Amorceurs
SUD 40-S 220-240V 50/60HZ Amorceurs
les ballast pour lampe SHP 400 W
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz HD3-166 Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166 Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/KIovvkg1yPn