Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
A-A
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par A-A » lun. 6 sept. 2021 21:25

Bonjour à tous,

Excusez l'expression mais on m'a filé un VAT qui dit... (non, pas "papa" ni "maman") qui repère quel fil est la phase. Mode opératoire : avec une pointe de touche on touche le fil, si c'est la phase ça sonne, si c'est le neutre ou la terre ça ne sonne pas. Ce qui m'étonne, c'est que l'autre pointe de touche reste en l'air. Donc première question : comment l'appareil fait-il pour savoir si c'est la phase en ne touchant que le fil testé et rien d'autre ?

Seconde question : l'appareil prétend permettre de faire le sens de rotation en triphasé, mais le mode d'emploi n'explique pas comment faire... Quelqu'un aurait-il un VAT capable de cela et sait-il comment l'utiliser pour le sens de rotation ?

D'avance merci !

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6702
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par RFco » mar. 7 sept. 2021 12:36

hello,


quelle marque/modèle as-tu?

As-tu la notice?

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6702
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par RFco » mar. 7 sept. 2021 12:40

Test de phase unipolaire
 Avertissement
Pour éviter les risques de choc électrique, ne
jamais toucher les broches métalliques des
sondes lorsque l'appareil est sous tension.
Pour procéder à un test de phase unipolaire :
1. Tenir fermement la sonde indicatrice par son corps
(entre le protège-doigt et le câble).
2. Placer l'embout de la sonde sur un contact
inconnu afin de trouver le conducteur.
a s'allume lorsque la tension alternative est
>100 V et l'avertisseur retentit (modèles T110/
T130/T150 uniquement).
Lors d'un test de phase unipolaire afin de trouver des
conducteurs externes, la fonction d'affichage n'est pas
fiable dans certaines conditions. Par exemple, sur un
équipement de protection corporelle isolé, sur des
endroits isolés, tel qu'un sol en PVC ou une échelle
en fibre de verre.
Le testeur fonctionne sans électrode de contact et
peut être utilisé avec des gants. Le test de phase
unipolaire n'est pas destiné à déterminer si un
conducteur est sous tension ou non. Pour cette
fonction, toujours utiliser le test de tension.
voir notice du mien
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

A-A
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Re: Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par A-A » mer. 8 sept. 2021 06:21

Merci RFco !

Cela laisse entendre que l'enveloppe de la pointe de touche est légèrement conductrice et que le courant boucle bien vers la terre à travers l'opérateur. Je ferai un essai sur un tapis isolant pour confirmer (car là ça ne devrait plus marcher).

Je ne sais plus la marque du mien mais la notice dit juste de toucher avec une pointe et que ça bipe si c'est la phase, sans en dire plus. De même, elle dit qu'on peut tester le sens de rotation en triphasé mais n'explique pas comment !

Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 6702
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie

Re: Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par RFco » mer. 8 sept. 2021 07:31

hello

regarde la notice du mien , compare le visuel du VAT avec le tien

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...

A-A
Assidu
Assidu
Messages : 31
Enregistré le : jeu. 22 avr. 2021 21:55

Re: Comment ça marche un VAT qui dit "papa-maman" ?

Message par A-A » jeu. 9 sept. 2021 21:11

J'ai un CATU MS911. Un modèle qui doit avoir une 20aine d'années je pense.

Et voilà le peu de doc qui existe :
https://issuu.com/boucdha/docs/catalogue-catu/34

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »