Posté : sam. 3 avr. 2021 23:05
par halimo
Bonjour,
pourriez vois me décrire que signifie Bimétal ? ( domaine de borniers, bornes, traversés,...) ?
est ce que les borniers en laiton nous permet de connecter les cobducteurs soit en l'aluminium ou en cuivre ?
Cordialement
Re: Matérièl bimétal
Posté : dim. 25 avr. 2021 14:41
par pericles
bonjour,
les cosses bi-métal sont utilisées pour le raccordement des câbles en aluminium sur des plages de raccordement en cuivre.
Les cosses bi-métal sont soudées par friction
Les cosses bi-métal sont constituées d'une plage en cuivre et d'un fût en aluminium à sertir par poinçonnage profond ou à sertir par rétreint hexagonal.
voir le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/KDzmLLfPzrB
cordialement
Re: Matérièl bimétal
Posté : lun. 3 mai 2021 03:09
par halimo
Bonsoir
Merci pour la réponse
ma question porte surtout sur les borniers bimétal ?
les borniers en laiton étamé peuvent recevoir l'ALU ou le CU, est ce que le mot bimétal y correspond ?
Ou bien bimetal correspond à un objet avec une extremité ALU et l'autre CU?
Merci
Re: Matérièl bimétal
Posté : mer. 5 mai 2021 17:29
par pericles
bonjour,
le seul bornier bi-métal que je connaisse, est le bornier de terre des chemins de câble
voir le mémo avec les liens
https://www.cjoint.com/c/KEfpyldpOmH
cordialement
Re: Matérièl bimétal
Posté : jeu. 6 mai 2021 22:41
par halimo
Bonjour,
les borniers des boutiers en pied de candélabre sont en laiton étamé sur les fiches techniques des constructeurs le mot bimétal est mentionné