Matérièl bimétal

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
halimo
Passionné
Passionné
Messages : 124
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Matérièl bimétal

Message par halimo » sam. 3 avr. 2021 23:05

Bonjour,

pourriez vois me décrire que signifie Bimétal ? ( domaine de borniers, bornes, traversés,...) ?
est ce que les borniers en laiton nous permet de connecter les cobducteurs soit en l'aluminium ou en cuivre ?

Cordialement

pericles
Expert
Expert
Messages : 1015
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Matérièl bimétal

Message par pericles » dim. 25 avr. 2021 14:41

bonjour,
les cosses bi-métal sont utilisées pour le raccordement des câbles en aluminium sur des plages de raccordement en cuivre.

Les cosses bi-métal sont soudées par friction

Les cosses bi-métal sont constituées d'une plage en cuivre et d'un fût en aluminium à sertir par poinçonnage profond ou à sertir par rétreint hexagonal.

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KDzmLLfPzrB
cordialement

Avatar du membre
halimo
Passionné
Passionné
Messages : 124
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Matérièl bimétal

Message par halimo » lun. 3 mai 2021 03:09

Bonsoir
Merci pour la réponse
ma question porte surtout sur les borniers bimétal ?
les borniers en laiton étamé peuvent recevoir l'ALU ou le CU, est ce que le mot bimétal y correspond ?
Ou bien bimetal correspond à un objet avec une extremité ALU et l'autre CU?
Merci

pericles
Expert
Expert
Messages : 1015
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: Matérièl bimétal

Message par pericles » mer. 5 mai 2021 17:29

bonjour,
le seul bornier bi-métal que je connaisse, est le bornier de terre des chemins de câble

voir le mémo avec les liens https://www.cjoint.com/c/KEfpyldpOmH
cordialement

Avatar du membre
halimo
Passionné
Passionné
Messages : 124
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54

Re: Matérièl bimétal

Message par halimo » jeu. 6 mai 2021 22:41

Bonjour,

les borniers des boutiers en pied de candélabre sont en laiton étamé sur les fiches techniques des constructeurs le mot bimétal est mentionné

Cordialement

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »