fonction différentielle

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
lilyy89
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24

fonction différentielle

Message par lilyy89 » mer. 31 mars 2021 22:07

Bonjour,

Dans quels devons nous mettre une protection différentielle car certaines installations en comportent , d'autres non ?
Comment savoir ?

En vous remerciant par avance.

Avatar du membre
artifus
Passionné
Passionné
Messages : 106
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57

Re: fonction différentielle

Message par artifus » jeu. 1 avr. 2021 13:04

Vaste question.

Dif 30mA obligatoire pour les prises de courants quelque soit le S.L.T. TT, TN, IT
Dif 300mA obligatoire pour tous les terminaux en TT. (soit un par départ soit un général)

Dif 300mA obligatoire pour les terminaux en TN si le terminal se trouve dans un local à risque.

Dif 30mA obligatoire pour les terminaux situé dans des zones humides (douche v2, piscine etc..)

Dif 300mA pour certains départs comme les protections des moteurs de désenfumages pour la protection des personnes.

etc..

Peux-tu être plus précis dans ta demande ?

++

Avatar du membre
lilyy89
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24

Re: fonction différentielle

Message par lilyy89 » jeu. 1 avr. 2021 21:07

Bonjour,
Merci pour votre réponse .

Et concernant les éclairages la fonction différentielle est obligatoire?

Avatar du membre
artifus
Passionné
Passionné
Messages : 106
Enregistré le : ven. 3 oct. 2014 06:57

Re: fonction différentielle

Message par artifus » ven. 2 avr. 2021 14:53

Il faut me dire pour quel type de dossier ?
Logement ? --> T.T.
ERT / ERP ? --> cela dépends.

Sinon mets-en un dans le cas ou tu ne sais pas.

Je ne vais pas te dire si tu es en tarif bleu ou jaune, je me suis fais remonté les bretelles la dernière fois. :)
Les abonnement ENEDIS ont changé de dénomination...

Avatar du membre
lilyy89
Assidu
Assidu
Messages : 35
Enregistré le : dim. 21 févr. 2021 18:24

Re: fonction différentielle

Message par lilyy89 » mer. 14 avr. 2021 13:06

Bonjour,

C'est que question générale ( industriel et logements) , est ce qu'en générale il faut mettre un différentiel et si oui un différentiel de 30 mA ou 300 mA ?

En vous remerciant par avance :-D

Avatar du membre
burbigo4
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 6 oct. 2020 17:15

Re: fonction différentielle

Message par burbigo4 » mer. 5 mai 2021 01:34

Bonjour, toujours pas de réponses à ça s'il vous plaît ?


Appvalley TutuApp Tweakbox
Modifié en dernier par burbigo4 le sam. 11 sept. 2021 17:13, modifié 2 fois.

Avatar du membre
Baboune73
Passionné
Passionné
Messages : 222
Enregistré le : lun. 10 déc. 2018 10:21

Re: fonction différentielle

Message par Baboune73 » mer. 5 mai 2021 08:26

Bonjour
comme expliqué un peu plus haut par artifus, la mise en place des différentiels dépend de plusieurs facteurs : le régime de neutre, le type de locaux ...
Il n' y a pas règle globale sauf éventuellement dans le logement où tout les départs doivent-être sous 30mA au maximum.
A+

Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »