Page 1 sur 1
Neutre et phase
Posté : jeu. 25 mars 2021 21:05
par lilyy89
Bonjour
J'aimerai connaitre la différence entre le neutre et la phase
J'ai vu pleins de définitions sur internet mais je ne suis pas sure d'avoir compris ?
Merci d'avance
Re: Neutre et phase
Posté : ven. 26 mars 2021 23:22
par pericles
bonsoir,
Le secondaire du transformateur de distribution est couplé en étoile ( 4 fils ).
L'un des fils,
est le commun des trois enroulements du transformateur (
Le Neutre ).
Les trois autres fils sont appelés "
phases ".
voir le mémo avec le lien
https://www.cjoint.com/c/KCAvt4oKFVB
cordialement
Re: Neutre et phase
Posté : dim. 28 mars 2021 19:08
par pericles
bonjour,
concernant le neutre, voir le cahier technique 212, vous aurez besoin de consulter ce document car il recense l'essentiel des cas figures de l'emploi du neutre.
voir le lien
http://sitelec.org/datasheet/ct212.pdf
voir aussi la liste des cahier technique schneider
https://www.cjoint.com/c/KCCrcp7mPDB
voir la liste des termes électrotechnique wikipedia
https://www.cjoint.com/c/KCCrfNOmlaB
cordialement
Re: Neutre et phase
Posté : dim. 28 mars 2021 19:44
par Candela
Bonjour,
La définition citée par pericles est parfaitement correcte et correspond à l'immense majorité des situations.
Je pense qu'il est bon de préciser qu'il existe deux cas particuliers:
-La C 15-100 définit également le neutre comme point milieu d'un réseau monophasé (donc ici la source est un secondaire monophasé d'un transfo, ou un générateur présentant les mêmes caractéristiques)
-Identification
Ne jamais oublier que le conducteur de couleur bleue est présumé être un conducteur neutre. Des dérogations sont possibles lorsqu'un câble multiconducteurs est utilisé pour un ou des circuits ne comportant pas de neutre. Un conducteur bleu doit toujours être considéré comme un conducteur actif
Il existe également une dérogation pour le cas (devenu rare*) des réseaux publics alimentés en monophasé entre phases à deux conducteurs sous une tension au plus égale à 250V: l'un des conducteurs est repéré par le marquage distinctif du conducteur neutre (y compris pour l'appareillage).
(voir C15-100 514.3.3)
Cordialement
* C'était typiquement le cas de réseaux de distribution 220/127 qui alimentaient donc les installations monophasées en 127V. Lors du changement de tension vers 1960 de nombreux abonnés ont été raccordés en 220V pris entre phases, ce qui a évité de remplacer un nombre très important de transfos. Ceux-ci ont ensuite peu à peu été remplacés ou rebobinés. Il n'y a pas si longtemps des immeubles notamment Parisiens étaient encore alimentés ainsi.
Re: Neutre et phase
Posté : mar. 6 avr. 2021 20:50
par lilyy89
Bonjour
Merci beaucoup ces explications.
j'aurai une dernière est ce que il y'a du courant qui passe au niveau du neutre
en vous remerciant par avance
Re: Neutre et phase
Posté : mer. 7 avr. 2021 08:33
par Didier62
Bonjour,
lilyy89 a écrit : ↑mar. 6 avr. 2021 20:50
j'aurai une dernière est ce que il y'a du courant qui passe au niveau du neutre
si le fil du neutre est là , c'est qu'il sert à faire circuler quelque chose ....
Re: Neutre et phase
Posté : mer. 7 avr. 2021 20:46
par lilyy89
Bonjour,
D'accord merci
Du coup je ne comprend toujours pas la différence entre phase et neutre.....
Ce que je comprend c'est que neutre sert à faire revenir le courant au transformateur ????
D'avance merci
Re: Neutre et phase
Posté : ven. 9 avr. 2021 13:31
par pericles
bonjour,
quelques liens sur le courant dans le neutre
cahier technique 212 page 9
https://sitelec.org/download_page.php?f ... /ct212.pdf
diagramme vectoriel des courants avec GeoGebra
LIEN GEOGEBRA
https://www.geogebra.org/material/show/id/64948
11.5 Récepteur triphasé non équilibré couplé en étoile
http://www.installations-electriques.ne ... htm#11.5.1
voir le mémo ci-joint
https://www.cjoint.com/c/KDjlHOmIk1B
voir aussi
http://www.installations-electriques.ne ... Etoile.htm
cordialement