nombre de prise par disjoncteur

Message par lilyy89 » lun. 8 mars 2021 21:09

Bonjour

Je souhaiterai connaitre le nombre de prise (milieu industriel) qu'on peut placé par disjoncteur ?

En vous remerciant par avance.

pericles
Expert
Expert
Messages : 1015
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france

Re: nombre de prise par disjoncteur

Message par pericles » ven. 19 mars 2021 19:43

bonjour,
à partir du bilan de puissance et connaissant l'utilisation des prises de courant, il faut établir une répartition des prises sur les 3 phases et le neutre.
les prises sont protégées par des disjoncteurs différentiel 20 A 30 mA
il faut limiter la valeur des pertes du courant de fuite
voir Sensibilité des différentiels DDR) aux perturbations
https://fr.electrical-installation.org/ ... turbations

En l'absence de données plus précises, le courant de fuite permanent dans une installation donnée peut être estimé à partir des valeurs suivantes, mesurées à 230 V 50 Hz :
ligne monophasée ou triphasée : 1,5 mA/100 m
plancher chauffant : 1 mA/kW
fax, imprimante : 1 mA
ordinateur, station de travail : 2 mA
photocopieuse : 1,5 mA
les sections des conducteurs sont 2,5² cuivre

voir les mémo ci-joint
prise-courant-facteur-Ks-calibre-disjoncteur-differentiel
https://www.cjoint.com/c/KCtrIBAv85B
coefficient de simultanéité prise de courant (Ks)
https://www.cjoint.com/c/KCtrJJeTFkB
bilan puissance coffret
https://www.cjoint.com/c/KCtrKhrYZgB
cordialement