température max disjoncteur

Choix de l’appareillage, du matériel,
Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

température max disjoncteur

Message par benzou » ven. 2 oct. 2020 16:44

Bonjour,
avec la caméra thermique je trouve 75°C sur la face avant d'un IC60N;
sur le site de schneider :Température de fonctionnement -35…70 °C .
j'aurais bien aimé prendre ça mais le 35C m'embête...

merci d'avance
Quel est la température d'un disjoncteur?

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1124
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: température max disjoncteur

Message par Didier62 » lun. 5 oct. 2020 09:25

bonjour,

un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°

par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A

cdlt

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: température max disjoncteur

Message par benzou » mar. 6 oct. 2020 18:10

Bonjour. Merci de votre réponse. Je pense que le constructeur doit donner une température max. La je ne suis pas sur la température ambiante mais la température du dijo (caméra thermique )

Avatar du membre
lokelect
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : mar. 6 oct. 2020 21:43

Re: température max disjoncteur

Message par lokelect » jeu. 15 oct. 2020 17:34

Didier62 a écrit :
lun. 5 oct. 2020 09:25
bonjour,

un disjoncteur fonctionne suivant l'effet thermique du courant et il est sensible à la température ambiante, c'est pour cela que certaines armoires électriques sont parfois ventilées.
il faut regarder les abaques des constructeurs car il y a un déclassement en fonction de la T°

par exemple disjoncteur C60N calibre 20A :
à 20°--) 22,2A
à 35°--) 20,6A
à 60°--) 17,6A

cdlt
bonjour ,rien a rajouter il a tous dit

Avatar du membre
benzou
Passionné
Passionné
Messages : 160
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54

Re: température max disjoncteur

Message par benzou » dim. 18 oct. 2020 10:02

Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?

Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1124
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27

Re: température max disjoncteur

Message par Didier62 » mer. 28 oct. 2020 14:46

bonjour,
[Interdit] a écrit :
dim. 18 oct. 2020 10:02
Sur un défaut interne le disjoncteur va monter à 90C. N'y a til pas un risque quil fonde et provoque un incendie ?
si l'appareil est parfaitement adapté au circuit qu'il protège , il n'y a aucune raison qu'il provoque un incendie
Ce qui arrive fréquemment , c'est un mauvais serrage des conducteurs qui entraine un échauffement, voire destruction de l'appareil , rien à voir avec l'appareil en lui même

cdlt