Choix TC et TP mesure

Message par malmst1 »

Bonjour a vous tous;

je suis nouveau dans ce forum , donc veillez m'excuser si par inadvertance je manque a l'une des régles de ce forum.

Alors mon soucie , j'aurais besoin d'installer des compteurs type ITRON ACE6000 sur une ligne électrique HTA 30 kV ,afin de comptabiliser les énergies échangés ( import et export ) entre deux zone d’exploitation distinctes ( deux départs HTA l'un appartenant a notre zone d’exploitation et l'autre appartenant a une autre zone) . le dispositif sera placé sur une seule phase donc théoriquement j'aurais besoin que d'un seul tp et tc.

J'ai du mal a définir les caractéristiques des TC et surtout des TP comptage type externe pour ce dispositif , surtout le secondaire TP , quel serais le voltage de sortie coté secondaire ? , sur le compteur il est mentionnée qu'il fonctionne en 3*57.7/100V up to 3*277/480V auto ranging.
se dont je suis sure c'est que la classe de précision doit être de 0.5 unique

en cas de non disponibilité dans le marché des tc et tp externes , peut on utiliser des tp et tc type internes qui sont installés dans les cellules HTA , sont ils étanches ?

Aussi quelle serais la câblerie adapté a ce dispositif pour éviter les pertes au niveau du compteur .


merci d'avance.
Avatar du membre
Sylvinho38
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : lun. 5 oct. 2015 19:12
Contact :

Re: Choix TC et TP mesure

Message par Sylvinho38 »

Bonjour,

Je vous conseil de contacter une entreprise spécialisé sur ce sujet : je vous conseil cette entreprise qui est crée par des anciens salariés de Schneider Electric spécialistes sur la partie HTA :
Edit de modération
Lien supprimé car non conforme aux règles du Forum
Candela

Bien à vous.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Choix TC et TP mesure

Message par Candela »

Bonjour,
malmst1 a écrit : sam. 18 juil. 2020 09:34
le dispositif sera placé sur une seule phase donc théoriquement j'aurais besoin que d'un seul tp et tc.
D'après la notice, je ne pense pas que ce compteur puisse être utilisé en monophasé: il faut donc utiliser 3TC+TP, ou changer de type de compteur.
malmst1 a écrit : sam. 18 juil. 2020 09:34

J'ai du mal a définir les caractéristiques des TC et surtout des TP comptage type externe pour ce dispositif , surtout le secondaire TP , quel serais le voltage de sortie coté secondaire ? , sur le compteur il est mentionnée qu'il fonctionne en 3*57.7/100V up to 3*277/480V auto ranging.
se dont je suis sure c'est que la classe de précision doit être de 0.5 unique

en cas de non disponibilité dans le marché des tc et tp externes , peut on utiliser des tp et tc type internes qui sont installés dans les cellules HTA , sont ils étanches ?

Aussi quelle serais la câblerie adapté a ce dispositif pour éviter les pertes au niveau du compteur .
Les TP standard sont soit à un pôle isolé délivrant 100/ [z_racine3] soit 57,7 V, soit à 2 pôles isolés délivrant 100V. De toutes façons, à condition de câbler correctement (voir notice d'emploi), ce compteur est "auto-ranging", c'est à dire qu'il adapte automatiquement son calibre d'entrée.
malmst1 a écrit : sam. 18 juil. 2020 09:34

J
en cas de non disponibilité dans le marché des tc et tp externes , peut on utiliser des tp et tc type internes qui sont installés dans les cellules HTA , sont ils étanches ?

Bien entendu, vous pouvez utiliser des TP type intérieur à placer dans des cellules. Il n'est pas certain que ce soit moins cher...
Les TC intérieurs sont enrobés dans une résine époxy: leurs enroulements sont donc étanches, mais les sorties ne le sont pas.
malmst1 a écrit : sam. 18 juil. 2020 09:34
Aussi quelle serait la câblerie adapté a ce dispositif pour éviter les pertes au niveau du compteur .
Vous devez vérifier que la puissance dissipée dans cette câblerie soit compatible avec celle que délivre le réducteur de mesure.
Ex: TC X/5 A, 30 VA cl 0,5, 30 m (attention à compter aller et retour)
Consommations indicatives de la filerie secondaire (VA/m pour 1A- multiplier par 25 pour 5A):
2,5² 0,008 4² 0,005 6² 0,003 10² 0,002
(données Schneider Electric)
Circuit mono 6² 60 x 0,003 x 25 = 4,5 VA
NB les normes C13-100 et 200 préconisent une section minimum de 6 mm²
Ce TC est trop puissant, il vaudrait mieux 10 VA....
Cordialement