BONJOUR,
J'ai un problème sur contacteur qui ce bloque sans arrêt,
dernièrement le la tableau a étais changer, depuis cela le contacteur se bloque en sachant que c'est la même protection que avant donc avec
4 pôles qui alimente un meuble frigorifique
j'aimerais bien savoir pourquoi ,??
CONTACTEUR TELEMECANIQUE
- ELEC INOVV
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 23 janv. 2020 01:00
- Contact :
Re: CONTACTEUR TELEMECANIQUE
Bonjour,
si le contacteur reste bloqué pour moi deux options :
la vétusté du contacteur (il reste collé)
un problème sur le circuit de commande (sonde défectueuse, thermostat...).
je ne pense pas que le problème puisse provenir de la protection de la puissance placé en amont.
A+
si le contacteur reste bloqué pour moi deux options :
la vétusté du contacteur (il reste collé)
un problème sur le circuit de commande (sonde défectueuse, thermostat...).
je ne pense pas que le problème puisse provenir de la protection de la puissance placé en amont.
A+
- ELEC INOVV
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. 23 janv. 2020 01:00
- Contact :
Re: CONTACTEUR TELEMECANIQUE
JE VIEN DE CHANGER LE CONTACTEUR MAIS LA PAR COMPTE SA DISJONCTE
Re: CONTACTEUR TELEMECANIQUE
Bonjour
ça disjoncte c'est un peu vague....
à la mise sous tension
au demarrage moteur
après 10mn de fonctionnement
Les mesures de tension, d'intensité , de résistance sont elles correctes?
Le calibre du dsijoncteur ou de la protection moteur est-il correctement calibré?
ça disjoncte c'est un peu vague....
à la mise sous tension
au demarrage moteur
après 10mn de fonctionnement
Les mesures de tension, d'intensité , de résistance sont elles correctes?
Le calibre du dsijoncteur ou de la protection moteur est-il correctement calibré?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 106 invités