Barrette neutre ou cartouche neutre
Barrette neutre ou cartouche neutre
Bonjour,
Dans un coffret de comptage triphasé, est ce qu'on utilise une barrette neutre fixe ou une cartouche neutre cylindrique ?
Cordialement
Dans un coffret de comptage triphasé, est ce qu'on utilise une barrette neutre fixe ou une cartouche neutre cylindrique ?
Cordialement
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés,
S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple :
https://www.michaud.fr/reference-produi ... -22x58.htm
S'il s'agit de fusible "couteaux" alors le de neutre est aussi de type "couteaux" , mais il n'est pas fixe, il peut être enlevé tout comme les fusibles, pour exemple:
https://www.michaud.fr/reference-produi ... pe-200.htm
https://www.michaud.fr/reference-produi ... lle-00.htm
Attendre d'autres avis
@+
S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple :
https://www.michaud.fr/reference-produi ... -22x58.htm
S'il s'agit de fusible "couteaux" alors le de neutre est aussi de type "couteaux" , mais il n'est pas fixe, il peut être enlevé tout comme les fusibles, pour exemple:
https://www.michaud.fr/reference-produi ... pe-200.htm
https://www.michaud.fr/reference-produi ... lle-00.htm
Attendre d'autres avis
@+
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Bonjour,
A ma connaissance, il n'a jamais été utilisé de barrettes fixes*:toujours tubes ou barrettes amovibles de même calibre que les phases. Actuellement:
-Branchements à puissance limitée: barrettes taille 00 (voir Guide SéQuélec N° 5) )
-Branchements à puissance surveillée: barrettes taille 00 et 2 selon intensité prévue (voir Guide SéQuélec N°4 )
Les anciennes installations à puissance limitée utilisaient de cartouches et tubes cylindriques.
Des dispositions un peu différentes existent pour l'alimentation d'éclairage public, recharge de véhicules électriques etc
Cordialement
*la NF C14-100 n'impose pas de sectionneurs omnipolaires et n'autorise pas le schéma TN-C en aval de son domaine (# C15-100)
A ma connaissance, il n'a jamais été utilisé de barrettes fixes*:toujours tubes ou barrettes amovibles de même calibre que les phases. Actuellement:
-Branchements à puissance limitée: barrettes taille 00 (voir Guide SéQuélec N° 5) )
-Branchements à puissance surveillée: barrettes taille 00 et 2 selon intensité prévue (voir Guide SéQuélec N°4 )
Les anciennes installations à puissance limitée utilisaient de cartouches et tubes cylindriques.
Des dispositions un peu différentes existent pour l'alimentation d'éclairage public, recharge de véhicules électriques etc
Cordialement
*la NF C14-100 n'impose pas de sectionneurs omnipolaires et n'autorise pas le schéma TN-C en aval de son domaine (# C15-100)
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Bonjour
Je vous remercie
D'aprés vos expériences :
N'est- il pas utile d'utiliser une barette neutre fixe pour éviter tout problème de rupture neutre ?
Cordialement
Je vous remercie
D'aprés vos expériences :
N'est- il pas utile d'utiliser une barette neutre fixe pour éviter tout problème de rupture neutre ?
Cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Re,
A cet endroit, je ne vois pas d'inconvénient: une rupture de neutre serait la conséquence d'une manœuvre défectueuse d'un agent Enedis. Ils sont, je crois, parfaitement avertis de ce risque et connaissent bien la procédure.
Si cette disposition avait été problématique, il y a longtemps qu'elle aurait été revue compte tenu du nombre colossal de CCPC et CCPI installés.
Juste mon avis... vu de l'extérieur!
Cordialement
A cet endroit, je ne vois pas d'inconvénient: une rupture de neutre serait la conséquence d'une manœuvre défectueuse d'un agent Enedis. Ils sont, je crois, parfaitement avertis de ce risque et connaissent bien la procédure.
Si cette disposition avait été problématique, il y a longtemps qu'elle aurait été revue compte tenu du nombre colossal de CCPC et CCPI installés.
Juste mon avis... vu de l'extérieur!
Cordialement
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Merci beaucoup M. Candela
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Bonjour, merci beaucoup pour l'explication et le partageflaschgordon a écrit : ↑dim. 22 déc. 2019 15:56 Bonjour, ce n'est pas ma spécialité mais tout dépend des fusibles utilisés,
S'il s'agit de fusibles " cartouche cylindrique " alors le neutre est "cylindrique", pour exemple :
https://www.michaud.fr/reference-produi ... -22x58.htm transfers Amiens
S'il s'agit de fusible "couteaux" alors le de neutre est aussi de type "couteaux" , mais il n'est pas fixe, il peut être enlevé tout comme les fusibles, pour exemple:
https://www.michaud.fr/reference-produi ... pe-200.htm
https://www.michaud.fr/reference-produi ... lle-00.htm
Attendre d'autres avis
@+
Re: Barrette neutre ou cartouche neutre
Merci flaschgordon