Bonjour à tous,
Suite à une rénovation, je dois changer un télérupteurs qui disfonctionne.
HAGER : modèle E510 00
Il semble que ce modèle n'existent plus.
j'ai essayé de brancher un télupteur LEGRAND SIlencieux, mais un ami qui s'y connait en éléctricité, m'a indiqué que celà ne pouvait pas fonctionner avec mon installation
Un ami m'a indiqué que mon installation électrique était avec des neutres "pontés", Il faut donc que je le remplace à l'identique, car sinon celà demanderait de tout revoir l'installation électrique si j'installe d'autre télérupteurs.
et qu'il fallait un modèle (de ce que j'ai compris) avec une alimentation qui alimente la bobine, et une autre le circuit ?????
quel est votre avis ?
faut il que je me résigne à rechercher ces modèles d'occasions ou y a t'il des modèles équivalent ?
merci de votre éclairage.
changement télérupteur Hager E510 00
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7011
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: changement télérupteur Hager E510 00
Hello
Il ne faut pas prendre un modèle électronique comme le le grand, mais un classique
Par exemple EPN510 de Hager.
En effet, dans ton installation, les poussoirs sont alimentés par le neutre.
@+
Il ne faut pas prendre un modèle électronique comme le le grand, mais un classique
Par exemple EPN510 de Hager.
En effet, dans ton installation, les poussoirs sont alimentés par le neutre.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités