variateur de frequense pour un compresseur
variateur de frequense pour un compresseur
bonjour a tous , je vient de faire l acquisition d un compresseur de 500l en 400v moteur 5.5 kw je voudrais savoir si un variateur de fréquence irais pour mon compresseur ?
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: variateur de frequense pour un compresseur
Bonjour
Le réponse est oui, à condition de choisir un modèle à fort surcouple de démarrage, ou de surdimensionner en conséquence.
Typiquement 2 à 2,2 Cn (quelques secondes suffisent).
Cordialement
Le réponse est oui, à condition de choisir un modèle à fort surcouple de démarrage, ou de surdimensionner en conséquence.
Typiquement 2 à 2,2 Cn (quelques secondes suffisent).
Cordialement
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite
- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: variateur de frequense pour un compresseur
Bonjour,
Attention, le cablage est à refaire car non content que le moteur puisse se coupler en tri 220v si le variateur est en sortie tri 220 et il faut modifier la commande du manostat qui doit se faire avec les bornes spécfiques du variateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... L18n6M9xMw
(cliquer pour agrandir le schéma en peine page)
Attention, le cablage est à refaire car non content que le moteur puisse se coupler en tri 220v si le variateur est en sortie tri 220 et il faut modifier la commande du manostat qui doit se faire avec les bornes spécfiques du variateur :
https://sites.google.com/view/labobine- ... L18n6M9xMw
(cliquer pour agrandir le schéma en peine page)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités