Bonjours je veux cabler un deck (tapis d'alimentation grume).
Le moteur reducteur qui entraine ce deck est en 380 pour une puissance de 0.75 kw.
j'ai une pedale de commande telemecanique de type xpe m
Je voudrais savoir quel relais de puissance dois je acheter sachant que par la suite je veux faire un deuxième circuit de commande par télécommande.
je ne sais pas si il faut du 24,48, 230 v pour le circuit de commande du relais,? et de quel amperage faut il prendre.
Merci
Relais commande
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1549
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Relais commande
Bonjour,
Vous pouvez réaliser votre équipement en 24 V, concernant les relais, pour de la télécommande on ne parle pas d'ampères mais des fonctions que l'on souhaite réaliser. Pour le contacteur du moteur, 10 ampère c'est bon.
Vous pouvez réaliser votre équipement en 24 V, concernant les relais, pour de la télécommande on ne parle pas d'ampères mais des fonctions que l'on souhaite réaliser. Pour le contacteur du moteur, 10 ampère c'est bon.