Page 1 sur 1

Transfo bt/tbt

Posté : jeu. 14 mars 2019 14:05
par benzou
Bonjour un transfo correspondant à la norme NFC52 210 de 100VA. 220V/24V.
Il fait de la TBTS ou de la TBTP??

Meerci d avance

Re: Transfo bt/tbt

Posté : jeu. 14 mars 2019 19:22
par pericles
bonjour,
je pense à de la TBTS
voir le mémo avec les lien https://www.cjoint.com/c/ICortyDL4ti

cordialement
pericles

Re: Transfo bt/tbt

Posté : ven. 15 mars 2019 17:25
par benzou
Super. Merci.
Je ne comprends pas la problematique de la tbtp et du contrôle commande. Devoir mettre à la terre au secondaire?

Re: Transfo bt/tbt

Posté : sam. 16 mars 2019 00:23
par pericles
bonsoir,
la TBTP remplace la TBTS par nécessité fonctionnelle, notamment en électronique lorsqu'une mise à la terre est indispensable au bon fonctionnement des circuits (par ex. : blindage HF, règles CEM, etc.).

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/ICpwun0PGSi
cordialement
pericles

Re: Transfo bt/tbt

Posté : dim. 24 mars 2019 15:47
par benzou
merci, c'est très clair