Probleme variation de tension

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
HVAC tech
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 1 mars 2019 17:20
Contact :

Probleme variation de tension

Message par HVAC tech »

Bonjour j'ai un probleme avec une unité de climatisation qui saute des boards a répetion (au 3-4 mois) je c'est que le probleme vien de la variation de tenison car cette marque son tres sensible au variation.

Je vais lui installer un AG3000(parasurtenseur)

Mais j'aimerais avoir d'autre piste de solution car le AG3000 a une certaine duré de vie.

Évidement je vais aller voir au panneau si mon breaker est lousse et si un fil sur mon alimentation est lousse a quelque part.

devrais-je vérifier autre chose selon vous?
Avatar du membre
rayan008
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 1 sept. 2020 04:45
Contact :

Re: Probleme variation de tension

Message par rayan008 »

bonjour
ton condensateur ne doit pas être d'origine. Ils ont mis un modèle de trop forte capacité peut être.
en meme temps sur le rotor il y a des limiteurs de tension ceramiques. Ils sont peut être HS et l'induction du rotor monte trop
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 92 invités