Bonjour,
A mon travail, nous avons acheté une nouvelle pompe de chez Wilo (U=400V, In=15.6A et p=7.5kW), cela fait deux fois que le contacteur mis en place (contacteur schneider réf LC1D18) crâme : les contacts de puissance se soudent et le contacteur ne se coupe plus.
Je n'arrive pas à voir d'où cela peut venir, il me semble que le contacteur est bien calibré; aurais je dû prendre le modèle au dessus (LC1D25)?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
A mon travail, nous avons acheté une nouvelle pompe de chez Wilo (U=400V, In=15.6A et p=7.5kW), cela fait deux fois que le contacteur mis en place (contacteur schneider réf LC1D18) crâme : les contacts de puissance se soudent et le contacteur ne se coupe plus.
Je n'arrive pas à voir d'où cela peut venir, il me semble que le contacteur est bien calibré; aurais je dû prendre le modèle au dessus (LC1D25)?
Merci d'avance pour votre réponse
Cordialement
Re: Contacteur pompe
peu être du à l'intensité au démarrage de la pompe .
cette pompe a beaucoup de cycle d'arrêt et demarrage?
une ref de la pompe?
cette pompe a beaucoup de cycle d'arrêt et demarrage?
une ref de la pompe?
Re: Contacteur pompe
Bonjour,
Voici les référence de la pompe : -P-Typ EMU Ks70ZM / M-Typ F17.1-2/15
-n°série = 650327514
-U=400V tri
-In=15.6A
-P2=7.5kW
-n=2860 L/min
-Ist=85.00A
Sf=1.00/Isf 15.6A
La pompe est utilisé environ 1 fois par semaine maximum en hiver. Une fois en route, elle tourne environ 3 heures. Donc un cycle démarrage/arrêt par semaine.
Cordialement
Voici les référence de la pompe : -P-Typ EMU Ks70ZM / M-Typ F17.1-2/15
-n°série = 650327514
-U=400V tri
-In=15.6A
-P2=7.5kW
-n=2860 L/min
-Ist=85.00A
Sf=1.00/Isf 15.6A
La pompe est utilisé environ 1 fois par semaine maximum en hiver. Une fois en route, elle tourne environ 3 heures. Donc un cycle démarrage/arrêt par semaine.
Cordialement
Re: Contacteur pompe
la protection en amont doit être de 20A?
donc effectivement peut être qu 'un contacteur de 18 était trop juste. Si vous avez la possibilité essayer de faire une mesure de courant au démarrage de la pompe.
donc effectivement peut être qu 'un contacteur de 18 était trop juste. Si vous avez la possibilité essayer de faire une mesure de courant au démarrage de la pompe.
Re: Contacteur pompe
oui en effet, la protection est un sectionneur porte fusible de 20A.
Le thermique étant installé sous le contacteur.
Le thermique étant installé sous le contacteur.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Contacteur pompe
Bonjour
suivant la documentation technique du constructeur Schneider le TESYS LC1D18 est en adéquation pour moteur jusqu' à 7,5kw 380v à 400v 50hz/60hz..
Il faudrait mesurer la tension entre phase à l'emplacement du contacteur .
Par ailleurs, quelle est la température ambiante ? Est il en montage côte côte où dans ce cas, il est possible qu'un coefficient d'abattement vienne se rajouter (contrainte thermique).
Le Tesys LC1 D18 est par ailleurs prévu pour une catégorie d'emploi é AC1 AC3 AC4 avec :
AC1 donc pour des appareils à bon rendement, charge plutôt résistive
AC3 pour des moteur à cage (moteurs type pour élévateurs à godets, ascenceurs, compresseurs air, compresseur frigo, malaxeurs, escalators, transporteur à bande, clim,...)
AC4 marche par à-coups pour moteurs à cages ou à bagues
Il est également précisé dans le document constructeur que ces contacteurs sont prévus pour absorber les pointes d'intensité dû au démarrage (généralement 14x In avec In courant nominal).
Attention aux serrages, aux sertissage également sur les étriers en amont aval....
Dans votre cas, j’opterai plus pour une chute de tension et donc un courant plus important....
Cordialement
suivant la documentation technique du constructeur Schneider le TESYS LC1D18 est en adéquation pour moteur jusqu' à 7,5kw 380v à 400v 50hz/60hz..
Il faudrait mesurer la tension entre phase à l'emplacement du contacteur .
Par ailleurs, quelle est la température ambiante ? Est il en montage côte côte où dans ce cas, il est possible qu'un coefficient d'abattement vienne se rajouter (contrainte thermique).
Le Tesys LC1 D18 est par ailleurs prévu pour une catégorie d'emploi é AC1 AC3 AC4 avec :
AC1 donc pour des appareils à bon rendement, charge plutôt résistive
AC3 pour des moteur à cage (moteurs type pour élévateurs à godets, ascenceurs, compresseurs air, compresseur frigo, malaxeurs, escalators, transporteur à bande, clim,...)
AC4 marche par à-coups pour moteurs à cages ou à bagues
Il est également précisé dans le document constructeur que ces contacteurs sont prévus pour absorber les pointes d'intensité dû au démarrage (généralement 14x In avec In courant nominal).
Attention aux serrages, aux sertissage également sur les étriers en amont aval....
Dans votre cas, j’opterai plus pour une chute de tension et donc un courant plus important....
Cordialement
Re: Contacteur pompe
Bonjour,
Merci pour toutes vos réponses.
Il a fallu que je la remette en service donc j'ai préféré mettre un LC1D25 dans le doute.
J'en ai profité pour faire les mesures :
-la tension est de 410V à vide, elle "descend" à 408V pompe en marche.
-l'intensité est de 13A environ avec un pic à 80A au démarrage.
La température du coffret est la température extérieur.
Qu'entendez vous par montage côte à côte?
Cordialement
Merci pour toutes vos réponses.
Il a fallu que je la remette en service donc j'ai préféré mettre un LC1D25 dans le doute.
J'en ai profité pour faire les mesures :
-la tension est de 410V à vide, elle "descend" à 408V pompe en marche.
-l'intensité est de 13A environ avec un pic à 80A au démarrage.
La température du coffret est la température extérieur.
Qu'entendez vous par montage côte à côte?
Cordialement